Strona 1 z 1

Problem z ogrzewaniem podlogowym a grawitacyjnym,

: 10 sie 2011, 8:08
autor: arko121
Witam

Mam problem mialem awarie pieca.
Po wymienie na inny musialem przerobic troche istniejaca instalacje.
Po przerobieniu i wlaczeniu ogrzewania podlogowego nie dziala ogrzewanie grawitacyjne wczesniej dzialalo;./
Problem a zarazem pytanie, to czy powinienem wrocic do rur 2 cale, ktore byly w poprzedniej instalacji, a ktore ze wzgledu na szybszy i latwiejszy montaz zmienilem w tej instalacji.
Dodam ze gdy podlogowka jest wylaczona ogrzewanie grawitacyjne dziala.

Szybki rysunek przedstawiajacy problem jest ponizej. Rury wymienione z 2 na 1 cal to odcinek za piecem. Pompka od poczatku byla na rurach 1 calowych.

Obrazek

Re: Problem z ogrzewaniem podlogowym a grawitacyjnym,

: 11 sie 2011, 22:41
autor: Paweł_Małek
Problem jest w tym, że cała woda "idzie " na podłogówkę.

Jeśli ma działać cały układ - konieczne będzie dołożenie pompy na obwód grzejników.

Pompa powinna mieć obejście (zawór różnicowy) na wypadek awarii prądu.

W razie awarii prądu podłogówka i tak nie będzie grzać.

Na rurze od kotła do naczynia wyrównawczego nie wolno instalować żadnej armatury zmniejszającej jej przekrój.

Re: Problem z ogrzewaniem podlogowym a grawitacyjnym,

: 09 paź 2011, 8:24
autor: Linek51
Witam

Zapraszam na blog http://instwodkangaz.blogspot.com/