Strona 1 z 1
Problem z Hydroforem Model JYS 100
: 30 cze 2006, 11:12
autor: AdamCH
Mam problem z hydroforem który został chwilowo odłączony od prądu i po ponownym podłączeniu do zasilania zaczął zasysać powietrze.
Co zrobić aby hydrofor zaczął zasysać wodę ponownie?
: 01 lip 2006, 11:28
autor: AdamCH
widze ze nikt mi nie chce pomuc :/
hydrofor
: 04 lip 2006, 23:12
autor: Paweł_Małek
Podaj dokladniejszy opis uszkodzenia.
Jeśli hydrofor ciagnie powietrze to jest gdzies nieszczelnosc
Sprawdz:
Szczelność korpusu hydroforu
Szczelnoiść uszczelnienia na wale silnika (często przy biegu luzem pęka pierścień ceramiczny)
Szczelność i drożność rurociągu ssawnego i tłocznego
Jesli powyższe warunki są sprawdzone to zdemontować pompę i zweryfikować części wewnętrzne. Przy pracy "na sucho" części z tworzywa zmiękną (od naggrzania - hydrofor"mieli" tę samą wodę i ją grzeje) i natąpi odkształcenie inżektora co spowoduje połączenie strony tłocznej z ssawną. Tak uszkodzony hydrofor nie zassa wody nawet z wysokości 50 cm. Jeśli pompa jest uszkodzona poprzez zniekształcenie części z tworzywa to pozostaje ją wymienić (w dużych sklepach idzie kupić samą pompę tego samego producenta na podstawce ("pompa ogrodowa") i przełożyć ją do hydroforu lub jeśli hydrofor ma już kilka lat to lepiej wymienić cały.
Przed hydroforem założyć filtr siatkowy, ponieważ ten w studni często odpada i żwirek zostanie zassany do hydroforu i go zniszczy.
Pozdrawiam Paweł