Strona 1 z 1
Instalacja grzewcza, zasilanie pompką
: 05 paź 2010, 19:59
autor: mintcosta
Proszę o poradę... w którym miejscu wstawić pompkę zasilająca tak aby część grzejników była zasilana pompką a druga część samoczynnie grawitacyjnie.
Re: Instalacja grzewcza, zasilanie pompką
: 05 paź 2010, 21:53
autor: tomo209
Jak na moje nie zda egzaminu. Chyba że długo będziesz bawił się z zaworami i regulacją przepływu aż dojdziesz do optymalnego. Lepiej wstaw na powrocie do pieca i ciągnij całą instalację na pompce.
Re: Instalacja grzewcza, zasilanie pompką
: 06 paź 2010, 19:44
autor: mintcosta
Na powrocie mam grubą rurę jakieś trzy cale o długości 3 m. w tym dwa powrotne po 1 cala i jedna 1.5 cala. Natomiast na wyjsciu są 2 rozgałęzienia po 1 cala i dwa po 2.5 cala. Jakbyś coś wiedzial, odpisz.
Re: Instalacja grzewcza, zasilanie pompką
: 27 paź 2010, 15:43
autor: Manecki
Nie da rady tak zrobić. Zawsze jak włączysz pompkę woda będzie szła do pompki a reszta będzie zimna. Jak wyłączysz- instalacja za pompką będzie zimna.