Strona 1 z 1
ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 09 wrz 2010, 18:58
autor: cantrell
mam spory budynek w którym chciał bym otworzyć salę weselną wraz z zapleczem gastronomicznym.w odległości około 70 metrów od budynku mam starą ceglaną studnię o średnicy około 2 metry i głębokości około 8metrów..jeszcze 65 lat temu zaopatrywała w wodę potężne obory ze zwierzętami i dworek,do pompowania wody była potężna pompa do której napędu używano koni i w spichlerzu na piętrze stał poteżny zbiornik,spiętrzający wodę. studnia znajduje się na szczycie najwyższego punktu okolicznego terenu,nadal jest czynna bo sąsiad od lat z niej pobiera wodę i jest z niej bardzo zadowolony.
jaki przewód kupić i jaki hydrofor żebym nie musiał w przyszłości dwa razy w te same wydatki się pakować-będę wdzięczny za szczegółowe namiary,z góry dziękuję za pomoc

Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 12 wrz 2010, 17:45
autor: wiwa
Najpierw trzeba określić zapotrzebowanie wody zależne od ilości przyborów sanitarnych, czyli wc, umywalek, zlewów itd.
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 12 wrz 2010, 18:17
autor: cantrell
8 kibli,2 pisuary,2 bidety,12 zlewów,3kabiny prysznicowe-mniej więcej
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 13 wrz 2010, 7:37
autor: wiwa
Dal tylu przyborów, wg normy PN-92/B-01706 zapotrzebowanie wyniesie 1,5dm3/s, lecz należy na pewno przewidzieć hydranty ppoż. min. 2 szt. o wydajności 1dm3/s każdy.
Zapotrzebowanie wyniesie: 2x1,0 + 15% 1,5 = 2,23dm3/s
Średnica przewodu PE dla takiego przepływu - 63mm
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 13 wrz 2010, 19:15
autor: wasser
wiwa pisze:Dal tylu przyborów, wg normy PN-92/B-01706 zapotrzebowanie wyniesie 1,5dm3/s, lecz należy na pewno przewidzieć hydranty ppoż. min. 2 szt. o wydajności 1dm3/s każdy.
Zapotrzebowanie wyniesie: 2x1,0 + 15% 1,5 = 2,23dm3/s
Średnica przewodu PE dla takiego przepływu - 63mm
Pytanie - skąd się wzięło 15%?
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 13 wrz 2010, 19:33
autor: wiwa
Tak się oblicza zapotrzebowanie na wodę pożarową, dodając 15% zapotrzebowania bytowego do zapotrzebowania ppoż.
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 13 wrz 2010, 20:11
autor: wasser
Która norma, ustawa "mówi", że w ten sposób oblicza się zapotrzebowanie na wodę?
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 17 wrz 2010, 19:34
autor: cantrell
dzięki,wiem jaka średnica przewodu,teraz podaj mi wszystko jak na tacy bo jestem laikiem:)który hydrofor,namiary na przewód,najlepiej stronka w allegro,dziękuję za fachową pomoc
Re: ceglana,murowana,200-letnia studnia-jaki hydrofor?
: 20 cze 2011, 9:31
autor: AkpC
info nt. sposobu projektowania i dobierania elementów instalacji ppoż., także hydrantów możesz znaleźć w artykule "Projektowanie i odbiory instalacji ppoż. hydrantów wewnętrznych" M. Leszczaka