Strona 1 z 1
Zawór bezpieczeństwa
: 15 maja 2010, 16:56
autor: Rufejko
Witam, mam problem. Miałem cieknący zawór bezpieczenstwa na zasilaniu wody bojlera i wymieniłem go, dołożyłem dodatkowo reduktor i ustawiłem ciśnienie na 4,5 bar. Niestety woda nie chce płynąć przez zawór bezpieczeństwa, chyba, że zaczynam odciągać pokrętło. Dlaczego, czy coś jest nie tak z tym zaworem?
Re: Zawór bezpieczeństwa
: 15 maja 2010, 20:28
autor: Alibaba
Sprawdź kierunek przepływu wody.Powinna być strzałka.
Re: Zawór bezpieczeństwa
: 16 maja 2010, 17:27
autor: Rufejko
Kierunek strzałki zgodny z przepływem. Poprzedni zawór wpięty był w układ szeregowo jako jeden z elementów przez ktry przepływa woda, jak zaczął kapać to go wymieniłem i dodaem zawór redukcyjny. Może ten element powinien być wpięty po prostu na trójniku i działać jako zawór przelewowy, a otwiera sie dopiero po przekroczeniu maks. ciśnienia?
Re: Zawór bezpieczeństwa
: 16 maja 2010, 17:43
autor: Paweł_Małek
Sa 2 typy zaworow bezpieczenstwa.
Przelotowy - wyglada jak trojnik, 2 krocce 1/2" lub 3/4", na odnodze pokretlo do sprawdzania oraz z boku odnogi otwor wyrzutowy, z ktorego leci woda lub para gdy zawor zadziala.
Ten typ to faktyczne 3 zawory: bezpieczenstwa (w odnodze), na przelocie zwrotny i maly zaworek powrotny (dziala gdy cisnienie jest nieco wieksze po stronie podgrzewacza niz w sieci co powoduje cofanie nadmiaru wody do sieci gdy woda sie rozszerza w czasiew jej podgrzewania). Nalezy go montowac zgodnie z oznaczeniem przeplywu - strzalka odlana na korpusie.
membranowy, "boczny" - ma tylko 2 krocce, przewaznie krociec wylotowy o 1 dymensje wiekszy od wlotowego, krocce przewaznie pod katem prostym, na przeciw krocca wlotowego pokretlo do sprawdzania.
Montuje sie go na trojniku, drogi krociec jest kroccem wyrzutowym. Do drugiego krocca mozna dac max 2m rury, nad zlew lub dodatkowy syfon, na tej rurze moga byc max 2 kolanka, konec tej rury musi byc widoczny nad lejkiem syfonu lub zlewem.
Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a podgrzewaczem (kotlem jesli to instalacja CO) nie wolno montowacd zadnych elementow zmniejszajacych przekroj polaczenia typu zawory, filtry, pompy, reduktory i tp.
Filtr siatkowy, reduktor, zawor zwrotny powinieb byc przed zaworem bezpieczenstwa - po stronie zasilania, zawor bezpieczenstwa powinien byc ostatnim elementem przed podgrzewaczem.
W instalacji CO pompa p[owinna byc za zaworem bezpieczenstwa - dalej od kotla lub na powrovie, tak zeby pomiedzy kotlem a zaworem bezpieczenstwa nie bylo zadnej dodatkowej armatury.
Re: Zawór bezpieczeństwa
: 16 maja 2010, 18:05
autor: Rufejko
dziekuję za wyjaśnienie. Reduktor mam zamontowany na zasilaniu przed bojlerem a potem zawór bezpieczeństwa. Zawór ma wlot i wylot 1/2" pod kątem 90st i pokrętło ze sprężyną i zapadką. Podczas przekręcania pokrętła zawór się otwiera. To prawdopodobnie zawór montowany na trójniku, a ja źle go zamontowałem. jednak identyczny był wcześniej w ukadzie. Zmienię to i założę jako zawór z wylotem poza instalację.