Strona 1 z 1

Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 04 paź 2009, 16:24
autor: dominikki
Witam!!!
Mam następujący problem. Do boilera na wejściu zimnej wody mam założony zawór bezpieczeństwa SYR 2115. Przed zaworem jest założony zawór zwrotny. I tu pojawia się problem. Przepływ zimnej wody użytkowej jest zgodny z kierunkiem strzałek na obudowie zaworu. Kiedy odkręcam wodę ciepłą w kranie to woda nie leci. Jak przekręcę zwór bezpieczeństwa to zaczyna leciec w kranie. Czy ktoś wie gdzie może byc problem?

Re: Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 05 paź 2009, 14:38
autor: 74
może to wina strzałki ?
raz mi się trafił zawór zwrotny na , którym strzałka była odwrotnie narysowana

Re: Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 05 paź 2009, 14:43
autor: 74
teraz dopiero popatrzyłem co to za zawór bezp.
to jest boczny zawór powinien być na trójniku zamontowany, a ty masz pewnie na przelocie

Re: Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 05 paź 2009, 15:56
autor: adamis
To samo pomyślałem. To nie jest zawór przelotowy, tylko boczny.

Re: Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 05 paź 2009, 18:05
autor: dominikki
To jak mam go zamontowa? Jakie są propozycje i czy dobrze myślę że strzałki oznaczają kierunek przepływu wody do boilera?

Re: Problem z zaworem bezpieczeństwa przy boilerze

: 06 paź 2009, 17:06
autor: adamis
Strzałka na tym zaworze oznacza kierunek wypływu wody po otwarciu zaworu, a nie kierunek przepływu do boilera.
Montuje się go na trójniku wkręcając w boczne odejście trójnika tylko jeden koniec zaworu, ten o mniejszej średnicy gwintu.