zielona nalot

: 05 wrz 2009, 22:23
autor: er0s
Witam!

Temat dla mnie trochę dość nie typowy, ponieważ nigdy się z czym takim nie spotkałem, tylko słyszałem z opowieści. Mam klienta który ma duży dom w którym instalacje robił na raty. W pierwszym etapie instalacji ktoś zrobił wodę użytkowa z miedzi, ja w drugim etapie instalacje wykonałem z uponor PEX. Problem w tym, iż w tej części budynku w której jest miedz na ceramice pojawił się zielony osad, na mojej części nic nie ma. Przypuszczam, że instalacja miedziana została zrobiona z rur bez atestu i to może być przyczyną nalotu. Pytanie moje czy stacja uzdatniania wody zapobiegnie powstawaniu tych że osadów? Klient przymierza sie do wymiany ceramiki i montażu stacji.

Pozdrawiam
Michał

nalot

: 05 wrz 2009, 23:23
autor: Paweł_Małek
Nalot pochodzi z niszczenia miedzi - nalezy wykonac analize wody.
Woda moze byc zbyt kwasna jak na miedz. Spotyka sie to w rejonach zasilanyxch z studni glebinowych

: 06 wrz 2009, 11:24
autor: er0s
czyli najpierw analiza później stacja ?

stacja

: 06 wrz 2009, 17:46
autor: Paweł_Małek
Dokladnie. Musisz wiedziec jakie parametry sa niewlasciwe zeby dobrac filtry.

: 06 wrz 2009, 17:53
autor: er0s
czym wykonać taka analizę ?