Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 04 wrz 2009, 21:03
autor: tederos
Witam,
hydraulik wykonał instalację - woda ciepła i zimna użytkowa- w domku parterowym podłączonym do sieci wodociągowej.
Całość wykonana w Aluplexie,woda zimna chroniona peszlem,ciepła w otulinie z gąbki.Napełniliśmy ją powietrzem,ale nie była szczelna,podokręcaliśmy korki.
Nabliliśmy ją wodą do wartośći 3,8 bara.W przeciągu 72h godzin ciśnienie spadło o 0,26 bara.Korki suche,łaczenia suche,bo całość jest na wierzchu.
Majster upiera się,że instalacja jest szczelna,tylko:
a.nie jest maksymalnie odpowietrzona i uchodzi powietrze z rur
b.rurki muszą się ulożyć i grawitacja robi swoje
c.skoro korki są szczelne a łączenia=trójniki suche to wszystko ok,bo rurki na pewno trzymają.
Powinienem wylewać posadzki,ale mam obawy.
Co Panowie radzą?
: 05 wrz 2009, 11:42
autor: Zibi1000
Instalacja musi być całkowicie odpowietrzona inaczej to z czasem powietrze " wciska się " w wodę . Tak mnie uczył "stary" hydraulik.

cisnienie
: 06 wrz 2009, 17:53
autor: Paweł_Małek
Taki spadek ,cisnienia przy tworzywie sobie podaruj - wystarczy ze temperatura sie zmieni i cisnienie tez sie zmieni - gdyz rozszezalnosc cieplna rur i wody niejest taka sama.
Jesli wszystkie laczenia sa szczelne (brak roszenia), oraz cisnienie nie spada dalej - to instalacja jest szczelna.
Rury musza byc przed proba wyplukane silnym strumieniem wody aby usunac dokladnie powietrze - w przeciwnym przypadku proba niema sensu gdyz powietrze w wodzie sie rozpusci i cisnienie spadnie.
: 06 wrz 2009, 21:10
autor: adamis
Paweł ma rację.
Dodam tylko, że sprawdzanie instalacji wodnej tak niskim ciśnieniem, (mniemam, że tyle wycisnęliście z sieci) jest z lekka nie poważne. Trzeba tam nabić z 8 bar.
: 07 wrz 2009, 5:26
autor: tederos
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.Ja jestem laikiem w tych sprawach,a jak się okazuje,mój "fachowiec" też amator;(
Wodę pompujemy z sieci,dlatego max. możemy dobić 4 bar;(
Ostatnie pytanie-czy przy mojej instalacji przy próbie szczelności ciśnienie powinno się w końcu ustabilizowac?Codziennie odnowtowuję ubytek około 0,04 bara.
"fachura" się tłumaczy tym,że tak jest tylko na początku,bo te rurki tak mają-"puchną".
Nadmienię,że wszystkie korki i trójniki są suche,ani kropli wody.
Wierzyć mi się nie chce,że jest uszkodzony Aluplex-hydraulik pokazywał mi te rurki i dosyć trudno je uszkodzić.
Nie wiem,co robić,bo powinienem wylewać posadzki.
: 08 wrz 2009, 20:16
autor: cezarr1
Tak spokojnie, przy takich spadkach ciśnienia możesz wylewać
: 09 wrz 2009, 6:57
autor: Zibi1000
Można wykonywać wylewki.

Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 19 wrz 2009, 21:17
autor: tederos
bardzo dziekuje za odpowiedzi.Wylewki już sa;)
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 08 sie 2012, 22:31
autor: Hydrospaw89
Witam,
Mam problem odnosnie ww wątku. Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 09 sie 2012, 17:38
autor: Bolas
Kocioł stalowy jest podłączony z zasobnikiem ciepłej wody przez wymiennik płytowy - tak to ma się rozumieć?? Ciśnienie spada po stronie układu grzewczego czy po stronie wody użytkowej? Jaki zasobnik jest zastosowany i podstawowe pytanie czy jest on nowy czy nie?
Możesz namalować schemat tej instalacji?
Jeżeli bezinwazyjnie chcesz znaleźć przeciek z dokładnością do kilku cm to zaproś kogoś kto ma kamerę termowizyjną on już będzie wiedział jak to zrobić. Koszt ok 100-300zł ale lepsze to niż czekanie aż pojawi się plama i zgadywanie skąd przecieka.
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 09 sie 2012, 20:37
autor: Hydrospaw89
Zastosowałem piec Galmeta z zasobnikiem na ekogroszek. Nastepnie podlaczylem go do wymiennika plytowego 30kw i zamontowalem dodatkowa pompe. Ten uklad kotla chodzi na ukladzie otwartym przez naczynie wyrownawcze. Nastepnie od wymiennika plytowego czyli czesc ogrzewana stworzylem kolektor i zastosowalem 3 pompy: na centralne ogrzewanie, ogrzewanie podlogowe i wymiennik c.w.u (boljer). Instalacje ta podlaczylem pod uklad cisnieniowy przez naczynie przeplonowe 30 litrowe.Dziekuje za wskazowki.
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa
: 09 sie 2012, 21:00
autor: Bolas
Nie jestem grafikiem ale czy to tak wygląda?
1-Kocioł na paliwa stałe; 2-wymiennik; 3-bojler; 4-naczynie przeponowe. kółka to pompy

czy źle rozumie i ogrzewanie jak i bojler jest podłączone po stronie układu zamkniętego?
Pytanie czy instalacja jest dobrze odpowietrzona. Do jakiego ciśnienia pozwala ci wpompować wodę grupa bezpieczeństwa przy naczyniu?
Przeciek w najlepszym wypadku może być również na wężownicy czy płaszczu bojlera choć wtedy nie powinno spaść do zera chyba że instalacja cwu nie jest jeszcze napełniona.