Strona 1 z 1

Instalacje C.W.U i kan, przed czy po chudziaku!!!!

: 02 sie 2009, 21:33
autor: paul82
Witam Serdecznie drogich forumowiczów
Piszę ponieważ mam poważny problem !!!!!!
Mam zrobioną prawie całą instalacje Wodną i kanalizacyjną. Instalacja jest wykonana w systemie Bor + na zgrzewanie i do tego wszystko jest ocieplone otuliną 9mm ale instalacja została wykonana na ziemi. Obecnie jestem przed zalaniem pierwszych wylewek ale dowiedziałem się że instalację c.w.u. powinno się układać na chudym betonie w styropianie. Jeśli założę podwójnie otulinę na przewody z ciepłą wodą lub użyję styropianu to czy to wystarczająco powstrzyma ewentualną utratę ciepła.
Czy powinienem przerobić całą instalację na parterze??? wyciągnąć przewody wodne z ziemi i zalać chudy beton a potem ponownie robić instalacje?

Proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak prawidłowo powinna wyglądać taka instalacja i jakie mogą być konsekwencje pozostawienia instalacji w stanie w jakim jest.

Pawel

: 03 sie 2009, 21:01
autor: astim
Rzeczywiście powinno się układać w warstwie izolacji cieplnej na chudym betonie. kanalizacja - ok. ale wodę rozważ czy przerabiać czy bardziej zaizolować. Szara otulina (bez ceratki nie nadaje sie do betonu, bo straci swoje własności izolacyjne...
Ja bym przerobił...

: 03 sie 2009, 22:17
autor: adamis
Rury w ziemi nie są problemem z powodu utraty ciepła. Ich zaizolowanie tak samo zatrzyma ciepło jak i zalanie w betonie.
Problemem może być osiadanie ziemi pod rurami, co może powodować ich wyginanie, a tym samym obciążenie. Mogą też być narażone na zęby szkodników ryjących pod domem.
Istotne jest też to,że rozszczelnienie rury pod chudziakiem może doprowadzić po latach wycieku (o którym nie będziemy mieć pojęcia) do pomycia fundamentu.

A tak na marginesie, Astim, też słyszałem o tej niby małej odporności szarych otulin na wapno, ale zdarza mi się czasem demontować zabezpieczone taką otuliną i zamurowane kilkunastoletnie rury i nigdy nie spotkałem się z jakimiś ubytkami na otulinach. Czy są na to jakieś konkretne dowody?

: 03 sie 2009, 22:28
autor: astim
nie chodzi o niszczenie przez wapno i cement - też w to nie wierzę, tylko o wsiąkanie zaprawy w gąbkę, jeśli nie jest dość gęsta
pozdrawiam

: 04 sie 2009, 17:55
autor: adamis
Ależ te otuliny nasiąkają bardzo mało. Mi kiedyś gość powiedział, że chodzi o niszczący wpływ wapna, co wg. mnie jest bzdurą.

: 04 sie 2009, 17:55
autor: paul82
Drodzy forumowicze dziękuje wam bardzo za wszystkie porady dotyczące mojego problemu.
Zadecydowaliśmy że jednak wyciągniemy rury do c.w.u. z ziemi i ułożymy je na chudziaku. Chyba lepiej przerobić i tak ten sam materiał będzie wykorzystany nisz martwić się i myśleć o tym przez pół życia czy nic się z tym nie dzieje.

Naprawdę dziękuje za fachowe porady.

Pozdrawiam
Pawel

: 09 sie 2009, 11:01
autor: grankee
A ja myślę, że to kwestia jakości szarej otuliny, sam tylko raz przy demontażu spotkałem miejscowe niewielkie wżery i sam polecam klientom czerwoną otulinę, kto wie co by się z nią działo po latach.

: 08 wrz 2009, 20:33
autor: cezarr1
Instalacja zawsze na" chudym", w izolacji im grubsza tym lepiej.