Strona 1 z 1
Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 14 kwie 2009, 11:10
autor: piotrppp
Witam. Posiadam zestaw hydroforowy - pompa MH 2200 INOX i zbiornik 200l. Pompa załącza się przy 1,7bar a wyłącza przy 3,2bar. Z takim ustawieniem zbiornik oddaje 40l i pompa załącza się ponownie. Czy ta się tak wyregulować aby zbiornik oddał przynajmniej 100l?
: 15 kwie 2009, 18:21
autor: 74
100 l raczej nie wyda
ja pacjentom ustawiam 1 bar powietrza w zwykłych (bez balonu)pionowych zbiornikach
1,5 bar z balonem
2,0 włącz , 4,0 wyłącz
nigdy jakoś nie mierzyłem ile zbiornik odda wody
: 16 kwie 2009, 6:53
autor: piotrppp
Dzięki. Dzisiaj sprawdzę to ustawienie. Ale czy 4bar to nie za dużo na instalacje

: 30 kwie 2009, 20:23
autor: ollsen
Witam !
Ja też w spraiw hydroforu. Potrzebuję pomocy fachowca niestety technika mnie przerosła
Mam włoski zestaw hydroforowy jaki można obecnie kupić z pompą na zbiorniku, zbiornik 150 l. Instalacja zrobiona przeze mnie samego chodziła bez problemów 8 lat. Jakiś czas temu uszkodził się wewnętrzny "balon" i co chwilę włączała się pompa więc zdemontowałe cały układ, rozebrałem hydrofor (zbiornik) wymieniłem "balon" zmontowałem wszystko z powrotem. Przy okazji wymieniłęm manometr i KLAPA układ nie działa

!!! Pomijam problemy z zapowietrzoną pompą i takie tam ... wszystko ogólnie opanowane ale ??? Pompa jakby nie miała siły nabić wody do zbiornika, chodzi cały czas nie może przekroczyć 1,5 bar, a do tej pory pompowała do 4 bar. Jak spószczę wodę ze zbirnika to widzę, że pompuje (mam filtr siatkowy przed pompą) ale dochodzi do ok. 1,5 i dalej ruch w filtrze zamiera. Różne rzeczy przychodziły mi do głowy ale nic mądrego nie wymyśliłem. Mam wrażenie że wysiadła pompa ? Ale to tak mało prawdopodobne, że trudno mi w to uwierzyć.
Czy koś miał podobne problemy ?
Coś moglibyście podpowiedzieć ?
Jak sprawdzić czy pompa jest OK ?
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 19 maja 2009, 0:16
autor: astim
piotrppp pisze:Witam. Posiadam zestaw hydroforowy - pompa MH 2200 INOX i zbiornik 200l. Pompa załącza się przy 1,7bar a wyłącza przy 3,2bar. Z takim ustawieniem zbiornik oddaje 40l i pompa załącza się ponownie. Czy ta się tak wyregulować aby zbiornik oddał przynajmniej 100l?
nie da się, to wynika z praw fizyki.
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 25 lut 2012, 15:47
autor: Happyhouse
Witam,
Sam szukałem jakiejś konkretnej podpowiedzi jak dokonać regulacji hydroforu, jednak ciężko było cokolwiek znaleźć. Dlatego po zasięgnięciu rady znajomego hydraulika udało mi się to zrobić i dla przyszłych pokoleń oto w punktach jak powinno się to robić:
odłącz hydrofor od zasilania.
odkręć krany w domu tak aby ciśnienie wody było zerowe (w zależności od zbiornika trochę wody będzie trzeba spuścić)
podłącz sprężarkę powietrza do zaworu i przy odkręconych kranach nabij 1,5 atm.
przy takim ciśnieniu w poduszce, woda nie powinna lecieć (krany ciągle odkręcone)
następnie zakręcamy krany i podłączamy hydrofor do prądu
przy tak ustawionym ciśnieniu w poduszce, hydrofor powinien się napełniać od 2 atm do 3,5 w około minutę (jak miałem kiepsko ustawioną poduszkę w hydroforze, to pompa napełniała zbiornik w 10 sek max.)
a co do regulacji ciśnienia, to powinno się je ustawiać 2atm (załączenie pompy) 3,5 (wyłączenie)
powodzenia!
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 19 lip 2013, 18:48
autor: marcin1901
witam,
zakupiłem zestaw hydroforowy multi hwa 2000 inox i mam kłopoty z jego odpowietrzeniem. pompa zasysa wodę tylko do ciśnienia 2,5 bara i cały czas pracuje. pompa się cały czas zapowietrz, początkowo odpowietrzałem tym wkrętkiem na górze , ale teraz jest większe ciśnienie i wypycha tą uszczelkę pod nim. macie jakiś pomysł.
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 17 sie 2013, 12:15
autor: Grzegorz1969
marcin1901 pisze:witam,
zakupiłem zestaw hydroforowy multi hwa 2000 inox i mam kłopoty z jego odpowietrzeniem. pompa zasysa wodę tylko do ciśnienia 2,5 bara i cały czas pracuje. pompa się cały czas zapowietrz, początkowo odpowietrzałem tym wkrętkiem na górze , ale teraz jest większe ciśnienie i wypycha tą uszczelkę pod nim. macie jakiś pomysł.
Obstawiam, że jest skopana instalacja gdyż gdzieś się dostaje powietrze. Radził bym zaprosić do niej kogoś kto się na tym zna.
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 13 wrz 2016, 20:20
autor: Barnela
astim pisze:piotrppp pisze:Witam. Posiadam zestaw hydroforowy - pompa MH 2200 INOX i zbiornik 200l. Pompa załącza się przy 1,7bar a wyłącza przy 3,2bar. Z takim ustawieniem zbiornik oddaje 40l i pompa załącza się ponownie. Czy ta się tak wyregulować aby zbiornik oddał przynajmniej 100l?
nie da się, to wynika z praw fizyki.
Chyba nie wiesz co piszesz u mnie ciśnienie zbiornika pustego 1.8 bar wielkość 200l przepona, ciśnienie włączenia pompy 2.0 ciśnienie wyłączenia 4.0 . W zbiorniku znajduje się ok 100 l wody , sprawdzone wlewajac do 120 l beczki prawie do pełna . Jak nie macie pojęcia o tym co piszecie to nie piszcie.
Re: Jak wylegulować ciśnienie w hydroforze?
: 02 paź 2016, 10:30
autor: Bolas
Może przez 3 lata już się dowiedzieli. Ty jak nie masz gdzie kopać to nie kop w starych postach.