Strona 1 z 1
Instalacje na zewnatrz sciany
: 21 sty 2009, 22:21
autor: chnet
Witam,
Niedługo odbieram mieszkanie - nowe, standard deweloperski. Deweloper całą instalację wodną w łazience - doprowadzenie wody C/Z i odpływ do umywalki w łazienkach położył po zewnętrznej stronie ściany. Podobno nie mógł inaczej

Bardzo mi się to nie podoba.
W umowie mam taki zapis:
"Część podejść instalacyjnych ze względów technologicznych przeprowadzona będzię po wierzchniej stronie przegród budowlanych. W szczególności dotyczy to ścian na granicy pomieszczeń mieszkalnych sąsiednich lokali, ścian konstrukcyjnych".
Czy tak wykonana instalacja jest zgodna z wszelkimi normami budowlanymi, czy mogę domagać się schowania instalacji w ścianie? Na co się powołać? Bardzo proszę o pomoc.
Załączam zdjęcie.
pozdrawiam
T.[/img]
: 22 sty 2009, 0:29
autor: K.mat
Niedługo odbieram mieszkanie - nowe, standard deweloperski. Deweloper całą instalację wodną w łazience - doprowadzenie wody C/Z i odpływ do umywalki w łazienkach położył po zewnętrznej stronie ściany. Podobno nie mógł inaczej Bardzo mi się to nie podoba.
Ja bym na Twoim miejscu się tym nie przejmował.No popatrz na to w innym kontekście.Gdybyś miał wszystko w ścianie pod jakiś tam standard,to byś też psy wieszał na wykonawcy bo akurat Tobie nie pasuje i trzeba teraz wykuwać ze ściany i łączyć co nie jest łatwe!
Łatwiej wpuścić w ścianę niż j/w.Wanna zakrywa,umywalka z szafką też,jedynie spłuczka do przeróbki.A zresztą kto wie jaką kupisz.Normalną czy chińską z zasilaniem od dołu.
Nie narzekaj typowy Polaku

.to nasza przywara narodowa. Pozdrawiam

: 22 sty 2009, 7:58
autor: Broda79
Przecież tego i tak nie będzie widać a chłopie masz to bardzo dobrze pomyślane. Srodek zabudujesz umywalka z szafka, po prawej stronie kabina po lewej kibelek. Jak Ci to by w ścianę schował to przy każdej awarii (zdarzają się one rzadko ale się zdarzają) musisz pruć ściany. Jeżeli chodzi o umywalkę i tak będziesz miał zawory pod spodem. Kibelek - zainstaluj taki zabudowaną spłuczka (na stelażu). Dobry hydraulik Ci to tak ładnie zmontuje, że będziesz skakał z radości. Poza tym jak Ci sie łazienka znudzi to dzięki temu, ze masz rury na wierzchu łatwo Ci będzie ją przerobić. Ja tam myślę, że masz gitarsko.
: 22 sty 2009, 22:54
autor: Interno
Wykonawcy łatwiej wykonać tak jak na zdjęciach a dewoloper dąży do poniesienia jak najmniejszych kosztów.
Tak się teraz robi i podpisując umowę wyraziłeś zgodę na określony standard.
Norm technicznych w tym przypadku nie naruszono.
Zresztą znaczna część instalacji podczas prac adaptacyjnych i tak jest przerabiana.
Po sprawdzeniu z jaką ścianą masz do czynienia:
- instalację odpływową i zasilanie pod umywalkę wpuściłbym w ścianę
- zasilanie baterii wannowej również do wkucia.
Spłuczka podtynkowa czy do zabudowy płytami gisowymi rozwiążą problem estetyczny odpływu kanalizacyjnego i zasilania.
Jeśli masz pecha i ściana jest żelbetowa pozostaje zabudowa płytami gipsowymi i stelaż również pod umywalkę.
: 23 sty 2009, 9:13
autor: Broda79
Czyli jak widzisz nie jest tak źle...
rury
: 23 sty 2009, 18:07
autor: Paweł_Małek
Jesli jest to sciana odlewana z betonu i do tego kostrukcyjna to przepisy zabraniaja kucia w nie bruzd.
Przykrywasz calosc plytami GK zielonymi lub plytami gipsowo-wluknistymi (te drugie sa mocniejsze).
Zanim zakryjesz aparat w reke i zdjecia zrobic - jak kiedys bedziesz cos wiercil zebys sobie bajzlu nie zrobil
Teraz jest standartem, ze sa sciany cienkie, wymiarowane na styk, a instalacje robi sie na wierzchu, po czym zabudowuje lekka zabudowa.
I tak wiekszosc instalacje przerabia - kazdy robi lazienke pod siebie i obecnie w klatce nie zjajdziesz 2 takich samych. Gro developerow nie robi wogole instalacji wodnych w lokalach tylko zakancza na wodomierzach.
: 25 sty 2009, 22:47
autor: chnet