Strona 1 z 1

szczelnośc instalacji - próba

: 10 sty 2009, 19:31
autor: descartes
Witam, mam pytanie:

Czym rozni sie przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji dla instalacji wykonanej z PVC od wykonanej ze Stalowych?



Jaki jest rowniez wjasnienie teoretyczne. Chodzi o tnace na polaczeniach?

: 22 sty 2009, 11:49
autor: Gacok1
głownie ciśnieniem i czasem trwani próby,poszczególni wytwórcy rur tworzywowych podają najczęściej własne wytyczne odnośnie prób ich wyrobów

: 25 sty 2009, 10:32
autor: marcin2057
Dołączę się do pytania i pytam jakim ciśnieniem sprawdzić instalację wodną wykonaną rurami miedzianymi?

: 25 sty 2009, 16:24
autor: descartes
Hmm... a cisnienie robocze jakie jest 6bar? to 1.5 sie sprawdza roboczego.

Ogolnie tez mozesz looknac z wzoru na sprezystosc przewodu.

: 25 sty 2009, 18:28
autor: marcin2057
no u mnie jest 3,4 atm bo jeszcze mam wodę z hydroforu bo więcej pompa nie nabije i jurto myślę ,,dopompować'' ciśnienie do sprawdzanej instalacji za pomocą kompresora do ok 6 atm

pruba

: 25 sty 2009, 20:10
autor: mezik0
niewolno wtłaczać w układ powietrza bo ciśnienie będzie niestabilne w danym układzie najlepiej jest to zrobić pompom do prób,gdzie wtłacza się wodę a nie powietrze.

: 26 sty 2009, 13:21
autor: descartes
Hm... oczywiscie ze nie mozna podlaczac kompresora!

Roznica gestosci i scisliwosci pomiedzy powietrzem a woda, ma znaczenie destrukcyjne w tym przypadku. Nalezy wylacznie sprawdzac inatalacje pompami wodnymi (najlepiej np: ROTHENBERGER RP 30.

Inna sprawa zeby sprawdzic instalacje nalezy:

przygotowania:
1)podlaczyc pompe do instalacji
2)napelnic zbiornik pompy woda
3)napelniac powoli uklad woda jednoczesnie przeprowadzajac odpowietrznianie
4)ustalic cienienie na 1.5 roboczego

proba wstepna:
1)ustalic cisnienie w ukladzie na 1.5 roboczego
2)w ciagu 30min 2 razy podniesc cisnienie do wartosci 1.5 roboczego w odstepie 10min
3)w ciagu 30min spadek cisnienia nie wiekszy od 5% wartosci 1.5 roboczego niektorzy uwazaja 0.06MPa

glowna:
1)podsniesc cisnienie do 1.5 roboczego
2)w czasie 120 min nie moze spasc cisnienie ponizej 0.4% lub 0.02MPa
3)obserwowac czy nie ma przeciekow

: 26 sty 2009, 13:21
autor: descartes
Odpowietrzniaj najwyzej polozonym zaworem.

: 27 sty 2009, 22:28
autor: PPapkin
Odpowietrzaj na wszystkich przyborach inaczej w instalacji zostaje powietrze i próba jest nieprawidłowa.