Strona 1 z 1

papa na obróbce blacharskiej?

: 11 sie 2008, 17:19
autor: pietroh
witam serdecznie

Co roku muszę uzupełniać uszczelniaczem dekarskim ubytki powstające w okolicach styku papy oraz obróbki blacharskiej (dach płaski, obróbka na murze ogniowym). Chciałbym tego uniknąć i pomyślałem, czy nie obłożyć całej obróbki blacharskiej papą termozgrzewalną (tak aby zachodziła aż na dach). Boję się jednak, czy papa nie będzie się odklejała od obróbki blacharskiej. Poradźcie proszę czy ten pomysł mógłby się sprawdzić i jak go prawidłowo zrealizować?

pozdrawiam

: 12 sie 2008, 20:47
autor: Młotek
Papa z pokrycia powinna być wywinięta do góry na ścianę ogniową. A na papę powinna zachodzić obróbka blacharska wpuszczona w ścianę. Obróbkę pionową z blachy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.

: 16 sie 2008, 23:35
autor: Andrzej Wilhelmi
Śmiało możesz wgrzać papę i zakryć całą obróbkę. Dla pewności przed wgrzaniem zagruntuj blachę. Pozdrawiam.

: 09 wrz 2008, 15:46
autor: jochwaw
Andrzej Wilhelmi pisze:Śmiało możesz wgrzać papę i zakryć całą obróbkę. Dla pewności przed wgrzaniem zagruntuj blachę. Pozdrawiam.
Zgadza się absolutnie! Jak zajmowałem się Wykonastwem uszczelniłem tak w 2006r attyki na 9 budynkowym obiekcie o łaczniej powierzchni dachów około 17.000 m2 i daj Boże działa to bez reklamacji.Śmiało!

: 30 gru 2008, 16:23
autor: sztapl27
Andrzej Wilhelmi pisze:. Dla pewności przed wgrzaniem zagruntuj blachę. Pozdrawiam.
A jak zgrzac pape do blachy bez gruntu? Musi byc zagruntowane bo odpadnie z czasem!!!