Strona 1 z 1

wymiary przewodu kominowego

: 10 lip 2008, 0:54
autor: kamisz
Witam forumowiczów,

Zaczynam budowac dom i muszę zdecydować jakie wymiary przwodów kominowych ma zrobić mój majster. Chcę mieć 3 przewody:
- do kominka
- do pieca na paliwo stałe ( jeszcze nie zdecydowałem ale myślę o piecu na eko groszek)
- do pieca na gaz ( piec kondensacyjny)
Do kominka i pieca na paliwo stałe chce zainstalować wkład kamionkowy a do gazu zbudowac komin z cegły + potem rura kwasoodporna
Czy ktoś może mi doradzić jakie powinny byc wymiary powyższych przewodów kominowych?

: 10 lip 2008, 6:54
autor: deggial
a gdzie masz projekt skoro zadajesz takie pytania ??

majster który zadaje takie pytania powinien ulice zamiatać a nie się budowa zajmować.

Pozdrawiam.

: 10 lip 2008, 23:03
autor: adamis
Średnice przewodów spalinowych do kominka i pieca są w planach.
Po co majstrowi średnica komina do kotła kondensacyjnego?Wkład wpuszcza się później i nie ma sensu zamurowywac go wraz z budową komina.Trzeba tylko w kotłowni zostawic z pół metrowy otwór do montażu wkładu i trójnika.
Do kominka zalecał bym komin ceramiczny.Do kotła na paliwo stałe również,bo sprawnośc tych kotłów jest coraz większa i kominy nie wytrzymują wilgoci.

: 29 sie 2008, 22:22
autor: kamisz
adamis, dzięki za porady, własnie tak zrobiłem, dwa ceramiczne : kominek i paliwo stałe i zostawiłem kanał bez wpuszczania rury

deggial, spadaj na drzewo1 gdybym chciał robic jak w projekcie to bym nie pytał, po co wogóle tacy ja Ty się wypowiadaja na forum?