Strona 1 z 1

Nieszczelny, popękany komin

: 19 kwie 2014, 11:11
autor: ogień
Witam. Czy można po rozkuciu komina murowanego z cegły o wymiarach wew. 24cm x 24cm wysokości 8 m wstawić rury ceramiczne fi 200 ? Piec Ogniwo 20 kW, opał węgiel,miał,drewno.

Re: Nieszczelny, popękany komin

: 21 kwie 2014, 7:28
autor: Komino
Tak, aczkolwiek dla rury ceramicznej 200 (grubość 8mm) może być za ciasno, problemu nie będzie z ceramiczną 180. Alternatywnie można dać wkład stalowy 200 który wejdzie bez problemu, ale ceramika będzie lepszym wyborem do paliw stałych.

Re: Nieszczelny, popękany komin

: 23 kwie 2014, 18:45
autor: ogień
Czy jeżeli było by miejsce to okładać te rury wełną mineralną?
Przy zastosowaniu rur fi 180 ciąg kominowy będzie wystarczający?

Re: Nieszczelny, popękany komin

: 23 kwie 2014, 19:04
autor: Komino
Jeżeli będzie miejsce to oczywiście można, wełna nie zaszkodzi, a zawsze polepszy pracę komina.
Ciąg nie powinien się zauważalnie zmniejszyć przy zmianie z 200 na 180, oczywiście pod warunkiem, że przy 200 nie było problemów.