Strona 1 z 2

Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać?

: 25 sty 2013, 18:01
autor: marqs85
Witam, mam problem wieje mi z kanałó wentylacyjnych zimnem, wczoraj był gość z kamerą termowizyjną i głównym powodem zimna w domu jest zimne powietrze z wentylacji. Są małe nieszczelności na uszczelkach okien lecz to nie główny problem. Ogrzewanie mam z pieca gazowego z otwartą komorą spalania. Mieszkam na 1 piętrze zaś nademną jest nieogrzewany strych. Mam w mieszkaniu 2 kominy i w każdym jest tzw. "cofka" Zastanawiam się czy ocieplenie kominów wentylacyjnych styropianem może pomóc? Jakiej grubości styropian byście radzili?
W ostateczności zastanawiam się nad wstawieniem nasad kominowych tylke że dość kosztowna sprawa(4 nasady). Czy ew. wstawienie kratek z tłoczkiem w jedną stronę da rezultat??
Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 18:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Piec pobiera powietrze przez siebie ogrzewane - zimno to więcej pracuje, więcej pracuje, to więcej wchodzi zimnego. By powietrze wentylacyjne "wchodziło" w temperaturze pokojowej - to potrzebny jest rekuperator. By poprawić komfort i obniżyć rachunki - należy wyrzucić gaz - i zrobić dokładne grzejniki elektryczne.

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 22:11
autor: marqs85
Problem mam taki że w mieszkaniu jest po prostu zimno, pomimo iż piec chodzi cały dzień, temp. na grzejnikach ok 55 stopni, zużycie gazu od 8:00 do 20:00 to 7m3 gazu a w domu 16 stopni. Jak wspomniałem w mieszkaniu dwa kominu wentylacyjne i z jednego i drugiego idzie zimno. W całym mieszkaniu 4 kratki wentylacyjne(po 2 na komin). Na następnym sezon planuję zmienić piec z wewnętrzną komorą spalania. Jutro przeprowadzę test, rozszczelnię okna i zobaczę co będzie przy kratkach. Czy nasady kominowe mogą poprawić ciąg czy szkoda ładować kasę w to?
Obrazek

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 22:18
autor: Tomasz_Brzeczkowski
to potrzebny jest rekuperator. By poprawić komfort i obniżyć rachunki - należy wyrzucić gaz - i zrobić dokładne grzejniki elektryczne.

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 22:42
autor: samouk
marqs85 pisze:Problem mam taki że w mieszkaniu jest po prostu zimno,

Jesteś tak zapatrzony w SWÓJ problem, że nie czytasz uważnie poprzednika (T.B.)
Przecież Ci odpowiedział :D
Jeśli chcesz mieć komfort i Cię na to stać (na starcie :?) - wyrzuć ten kocioł z OTWARTĄ komorą spalania, załóż rekuperator i zainstaluj ogrzewanie elektryczne.
Jeśli nie masz zbyt dużo "kasy" - TEŻ wyrzuć ten kocioł i zainstaluj już teraz taki z ZAMKNIĘTĄ komorą spalania.
marqs85 pisze: Czy nasady kominowe mogą poprawić ciąg czy szkoda ładować kasę w to?
Na pewno szkoda "kasy", bo w Twoim przypadku NIC to nie pomoże :(
A poza tym poczytaj starsze wątki - jest tam wiele informacji na interesujący Cię temat.
Pozdrawiam

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 22:51
autor: Tomasz_Brzeczkowski
samouk pisze:
marqs85 pisze:Problem mam taki że w mieszkaniu jest po prostu zimno,

Jesteś tak zapatrzony w SWÓJ problem, że nie czytasz uważnie poprzednika (T.B.)
Przecież Ci odpowiedział :D
Jeśli chcesz mieć komfort i Cię na to stać (na starcie :?) - wyrzuć ten kocioł z OTWARTĄ komorą spalania, załóż rekuperator i zainstaluj ogrzewanie elektryczne.
Jeśli nie masz zbyt dużo "kasy" - TEŻ wyrzuć ten kocioł i zainstaluj już teraz taki z ZAMKNIĘTĄ komorą spalania.
marqs85 pisze: Czy nasady kominowe mogą poprawić ciąg czy szkoda ładować kasę w to?
Na pewno szkoda "kasy", bo w Twoim przypadku NIC to nie pomoże :(
A poza tym poczytaj starsze wątki - jest tam wiele informacji na interesujący Cię temat.
Pozdrawiam
Każdy kocioł będzie przewymiarowanv, a zamknięta komora znacznie zmniejszy wentylację, wiec wzrośnie zawilgocenie przegród i rachunki,

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 23:10
autor: samouk
Można pogodzić wentylację z zastosowaniem kotła z zamkniętą komorą spalania stosując odpowiednie rozwiązania :)

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 25 sty 2013, 23:21
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wentylację, która nie wychładza?

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 11:12
autor: samouk
ODPOWIEDNIE rozwiązania :D

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 11:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Można jaśniej - przykładowe odpowiednie rozwiązanie!

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 21:33
autor: samouk
Panie Tomaszu,
To była raczej odpowiedź dla autora wątku :)
Nie mam zamiaru przeszkadzać Panu w reklamie prowadzonej działalności, ale szkoda mojego czasu na przydługie dyskusje, z których (dla czytających) niewiele wynika.
Jak Pan zapewne zauważył, WIĘKSZOŚC z nich poszukuje rozwiązań TANICH NA DZIŚ, a nie tanich w długiej perspektywie z racji rzekomych oszczędności z zastosowania nowatorskiej techniki.
Ja się tylko altruistycznie staram pomóc tym poszukującym tych doraźnych rozwiązań na tyle, na ile sam już sobie poradziłem budując swój dom.

Pozdrawiam

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 21:56
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie mam zamiaru przeszkadzać Panu w reklamie prowadzonej działalności,
Nie przeszkadza mi Pan... nie reklamuje, a propaguje... i pomagam.
Proszę przykład.
http://www.forum.domki.net/budowlane-f3 ... 54-50.html
Napisałem przecież ...
3000zł za komplet (rekuperator , 80m przewodów , 8 anemostatów , 1
centrala). Muszę jeszcze dokupić pier... (nypele do łączenia rur , opaski
, jeden czwórnik i czerepnię/wyrzutnię powietrza)
Można tanio?

Ogrzanie o 20 st. 100m3/h ro sporo kWh - by, więc nie wystudzało - musi być grzałka lub odzysk ciepłą

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 22:04
autor: samouk
O ile mi wiadomo, to rekuperator służy do komfortowej wentylacji z odzyskiem ciepła.
Czy SAM rekuperator ogrzeje mieszkanie marqs85 :?:

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 22:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie grzeje , ale nie wystudza. ponad 20kWh dziennie "mocy chłodniczej..."

Re: Zimno z kanałów wentylacyjnych tzw. cofka- jak rozwiązać

: 26 sty 2013, 22:36
autor: samouk
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie grzeje , ale nie wystudza. ponad 20kWh dziennie "mocy chłodniczej..."
No właśnie :!: trzeba by więc jeszcze dokupić ten kociołek z zamkniętą komorą spalania (aby nie zakłócał pracy wentylacji) i mamy kolejne 4 do 5 tysiaków na jego zakup.
W sumie: 3 + 4 = 7 tysiaków "na dzień dobry" (w najlepszym "układzie" :D )
Niech teraz się wypowie marqs85, czy ma na to ochotę (i "kasę") :wink: