Strona 1 z 1

komin koncentryczny do gazówki na zewnątrz, czy można ?

: 02 lut 2011, 14:59
autor: dylot
Witam, czy można poprowadzić system powietrzno - spalinowy koncentryczny do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania (nie kondensacyjny) na zewnątrz. Sytuacja wygląda tak że należałoby wyjść takim kominem przez małe okienko w piwnicy kawałek około 1,5m poziomo a potem pionowo do góry około 6m, bez izolacji przytwierdzony za pomocą obejm.
Jakie tam mogły by zachodzić procesy np.kondensacji i co na to mówią przepisy ???

Re: komin koncentryczny do gazówki na zewnątrz, czy można ?

: 02 lut 2011, 18:46
autor: Alibaba
Polecam zapoznać się z treścią D.U. Nr 75 z 2002 roku, a szczególnie z rozdziałem 5 i rozdziałem 7.

Re: komin koncentryczny do gazówki na zewnątrz, czy można ?

: 07 lut 2011, 21:09
autor: twojkomin
Witaj,

Najważniejsze jest to, że każdy element komina który jest po za szachtem kominowym MUSI być zaizolowany w przeciwnym razie będzie się bardziej wykraplać a zimą kondensat będzie zamarzać, tym bardziej przy piecu kondesującym i niskich temp. spalin.
Jeżeli potrzebujesz porady technicznej, montażowej pisz na PW.
Obrazek