Rękaw aluminiowy do rury spustowej ?

: 25 cze 2010, 13:19
autor: MistrzJan
Rura spustowa w bud. 3 piętrowym jest schowana w ścianie i puszcza wodę. Wymyśliłem , że puszczę w środek rękaw kominiarski . Co o tym sądzicie ? Jan.

Re: Rękaw aluminiowy do rury spustowej ?

: 26 cze 2010, 21:19
autor: samouk
Kiedy ta rura cieknie? Czy przy każdym deszczu (nawet przy "kapuśniaku"?)
Jeśli ta rura "puszcza" wodę, to znaczy, że albo przerdzewiała w jednym lub kilku miejscach, lub że jest utrudniony odpływ.
Najpierw zdjagnozuj przyczynę (np. przy użyciu kamery kominiarskiej)
Jeśli to nie duże dziury (ubytki), to możliwe , że:
1. jest tam przewężenie lub po prostu jest częściowo zapchana
2. od początku była źle dobrana (za mała średnica), co powoduje spiętrzenie wody podczas dużych ulew i boczny wyciek.
Jeśli się nie usunie przyczyny utrudnionego odpływu, to rękaw pogorszy sytuację, bo zmniejszy i tak już mały przekrój.

Pozdr.

Re: Rękaw aluminiowy do rury spustowej ?

: 27 cze 2010, 7:33
autor: MistrzJan
Sprawdzałem lusterkiem , jest ładny prześwit.Czy ktoś wie jak rękaw sprawuje się w dużej wilgotności ? Jan.