Strona 1 z 1

Czy prawidłowe ocieplenie dachu?

: 10 sty 2007, 23:04
autor: Janeek
Witam! Mam pytanie. Niedawno miałem ocieplane poddasze o pow. dachu ok.120 m2. Na połowie tej pow. jest wełna Rockwool gr.15 cm a na połowie gr.20 cm. Jest zostawiona szczelina went. a folia od wewnątrz jest zakryta folią. Nie zachwyca mnie temperatura: przy 1-4 stopniach na dworzu w środku jest 13-15 stopni! Kaloryfery grzeją normalnie! Zauważyłem, że wełna nie jest włożona ściśle między krokwie, wszędzie są szczeliny 1-2 cm. Fachowiec, który to robił stwierdził, że to nie błąd a sytuacja poprawi się przy położeniu stelaży pod g-k i dodatkowych 5 cm wełny. Ja uważam, że wełna, która nie przylega ściśle do krokwi znacznie obniża skuteczność izolacji. Pytam więc, czy poprawiać ułożenie wełny między krokwiami czy zostawić jak jest?

: 10 sty 2007, 23:14
autor: runcajs1967
na pewno poprawić nie może być mostków termicznych, dodatkowa wełna na pewno poprawi termikę lecz jako całość nie będzie spełniać swoich parametrów

: 11 sty 2007, 8:06
autor: Janeek
Dzięki :D
Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć?

: 11 sty 2007, 9:44
autor: Tomasz_Brzeczkowski
wg dyrektyw na 2006 rok weły w dach nie powinno być mniej niż 50 cm!

: 12 sty 2007, 1:50
autor: Andrzej Wilhelmi
Wywal tego wykonawcę bo on nie ma zielonego pojęcia o robocie! Wełnę należy ciąć 2~3 cm więcej niż rozstaw krokwi właśnie po to aby szczelnie wypełniła całą przestrzeń. Pozdrawiam.

: 14 sty 2007, 22:04
autor: leonada
grubość wełny wystarczy , ciepło ucieka tobie przez te szczeliny , to jest do poprawienia . Musisz to uszczelnic i podokładać wełny tak by nie było tych przerw . To jest błędne połozenie izolacji , nie ma prawa być przerw tych które opisałes .