Witam serdecznie.
Mam takie oto pytanie : w jaki sposób docieplić styropianem gr. 20 cm dach hali [ płaski 800 m2 ] wykonany z blachy trapezowej powlekanej ? Czy zastosować styropian laminowany dwustronnie i tylko przykleić czy należy umocować docieplenie mechanicznie? Czy są jakieś normy dotyczące ilości kołków na 1 m2 takiego pokrycia skoro [brak projektu] ? Czy w miejscu montażu obróbki blacharskiej [wiatrownice, okap ] należy zastosować coś "stabilnego" np. kantówki drewniane? Czym ewentualnie kleić styropapę ? czy może jest jeszcze jakaś inna technologia ?
Dodam jeszcze, że jako wierzchnia warstwa zastosowana będzie papa termo dobrej jakości.

Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.

: 25 paź 2006, 23:07
autor: Andrzej Wilhelmi
Wystarczy styropian jednostronnie laminowany papą mocowany mechanicznie do blachy. Miejsca mocowania obróbek i rynien np. okap należy wzmocnić. Pozdrawiam.

: 13 lis 2006, 23:03
autor: Maryjan
mechanicznie, niedość że będzie trwalej to podejżewam że szybciej co do norm kołkowania to zależy od miejsca położenia na dachu od 6 punktów na m2 przy krawędzi dachu do 4 przy jego środku
Pozdrawiam

: 17 lis 2006, 19:01
autor: Maryjan
i na dachu jako jego krawędź powinien być zamontowany krawędziak o grubości izolacjii