Strona 1 z 1

folia paroizolacyjna wszędzie czy tylko lazienka, kuchnia,wc

: 26 wrz 2006, 18:44
autor: janusz446
Witam i proszę o pomoc.
1.Zamierzam ocieplic poddasze użytkowe welną 150 toprock i drugą warstwą unimata . . Rockwool zaleca ukladanie paroizolacji tylko w lazience, wc itp.
Isover zaleca ukladanie foli paro izolacyjnej wszędzie. Skąd te różnice ? czy stąd że, rockwwol jest hydrofobowy? Czy musze teraz ukladac na calosci dachu folie paro izolacyjną, a może zwrócic do sklepu unimate i poczekać na top rock ?
2. Zauważylem że szczyt mojego dachu ok.1m jest pokryty folią przeźroczystą to chyba nie jest folia paro przepuszczalna co w takiej sytuacji uczynić ?
dziękuje i pozdrawiam.

: 27 wrz 2006, 7:40
autor: fruzin
Jeżeli rzeczywiście Rockwool ma takie zalecenia to my podziękujemy Rockwool'owi.
Folia paroizolacyjna musi byc wszędzie. Ogranicza ona dostęp pary wodnej do warstwy dociepleniowej dachu. A hydrofobowość nie ma tu nic do powiedzenia.
Tam gdzie jej nie będzie, albo będzie nieszczelna już po pierwszych chłodniejszych miesiącach będziesz miał wełnę nasączoną wodą, plamy na tynku (G-K) a co za tym idzie wszelkie paskudztwa jak pleśnie, wyższe rachunki za ogrzewanie...

Podrawiam Pana a wszczególności specjalistów od Rockwool'a