Witam szanownych forumowiczów.

Proszę o pomoc i podpowiedź co i jak zrobić aby było dobrze.

info ogólne: dach deskowany, na to papa w niedługiej przyszłości dachówka ceramiczna, między krokwie wata.

1. Ściana szczytowa wymurowana aż pod deski, od środka krokiew 2cm od ściany od zewnątrz ok 16cm od ściany.

- Czy z braku styropianu między ścianą szczytową a deskowaniem to duży problem?

- Czy jakimś sposobem kuć 10cm tej ściany szczytowej (da się tylko od zewnątrz) a potem dać tam styropian czy nie ma co dramatyzować?

2. murłata obmurowana z obu stron czyli od wewnątrz cegły dotykają krokwi, od zewnątrz cegła podchodzi pod deski tak ze nie ma szczeliny wentylacyjnej.

- Czy wystarczy, że w tych cegłach od zewnętrznej strony murłaty wywierci się otwory na potrzeby wentylacji między deskowaniem a watą czy trzeba skuć kilka cm żeby powstała szczelina 3cm??

- Czy cegły które od wew. strony murłaty dotykają krokwi należy skuć kilka cm. czy w niczym to nie przeszkadza?


pozdrawiam,
RLW

Re: Pytania dot wentylacji i ocieplenia dachu

: 06 kwie 2010, 10:52
autor: MistrzJan
Lepiej wykuć tak z boku i z przodu bo masz mostki termiczne. Pozdrawiam Jan.

Re: wentylacja i ocieplenie dachu

: 06 kwie 2010, 19:28
autor: samouk
rlw pisze: Czy cegły które od wew. strony murłaty dotykają krokwi należy skuć kilka cm. czy w niczym to nie przeszkadza?
Tak, jak ci radzi Mistrz Jan trzeba skuć te cegły dla zapewnienia szczeliny wentylacyjnej. Szczelina ta powinna zapewnić cyrkulację powietrza pomiędzy otworami w panelach wentylacyjnych podbitki okapowej a wywiewkami (dowolnej konstrukcji) pod kalenicą. Krokwie przed obmurowaniem powinny być odizolowane od cegieł (np. przy pomocy folii fundamentowej), bo drewno chętnie "pije"wszelką wilgoć, gdy nie ma dostępu powietrza.

Pozdr.

Re: Pytania dot wentylacji i ocieplenia dachu

: 06 kwie 2010, 20:26
autor: GipsKarton
MistrzJan pisze:Lepiej wykuć tak z boku i z przodu bo masz mostki termiczne. Pozdrawiam Jan.
Dokładnie tak.
Budynek ma mieć ciągłość izolacji.