Strona 1 z 1

Jak ocieplić dach domku letniskowego...

: 03 kwie 2006, 19:57
autor: sekur
W zeszłym roku kupiłem 20 letni domek drewniany (letniskowy). Ociepliłem go z zewnątrz i wykonałem elewacje.
W tym roku chce ocieplić go od strony dachu.
Domek nie ma bezpośredniej wentylacji sufit zakończony jest płytą podziurkowaną, wten sposób w domku nie ma wilgoci(jak na stary domek jest bardzo sucho).
Tylko latem jest gorąco(dach pokryty jest blachą) a zimą zimno...
W tym roku chce zerwać płyte i położyc boazerie i jakoś to cieplic...

Czy moge bezpośrednio na boazerii połozyć wełne mineralną, czy lepszym rozwiązaniem będzie międzu krokwiami (i jak wtedy zamontować izolacje).
Co zrobić z wentylacją...

Pozdrawiam i z góry dziekuje

: 04 kwie 2006, 20:31
autor: Andrzej Wilhelmi
Domek letniskowy użytkowany jest praktycznie wyłącznie latem. Ocieplenie ma chronić wnętrze przed działaniem promieni słonecznych 10 cm wełny załatwi sprawę. Pomiędzy wełnę a boazerię dałbym folię paroizolacyjną. Pozdrawiam.

: 04 kwie 2006, 21:40
autor: sekur
Zaznaczam, że użytkuje go do późnej jesieni.
Czyli proponujesz wełna na boazerie...
Mam pytanie czy w przestrzeni miedzy dachowej nie będzie pojawiała się wykroplina.
Jeśli tak to spowoduje ona zawilgocenie wełny.

Jęsli mówimy o wełnie mineralnej to twarda czy miękka ( czy mam się też przejmować połączeniami płyt z wełny mineralnej?).

Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.

: 05 kwie 2006, 20:57
autor: Andrzej Wilhelmi
Kolejność powinna być taka: wełna szklana mata możesz dać 15 cm, siatka do dociepleń w celu podtrzymania wełny, folia paroizolacyjna i boazeria. Oczywiście dobrze byłoby zwentylować przestrzeń pomiędzy wełną a połacią dachową. Mogą być dwa rozwiązania: kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych lub kominki wentylacyjne na dachu (jeden na 50 m2). Miejscami połączeń wełny się nie przejmój, powtarzam nie korzystasz z domku zimą to ocieplenie ma Cię chronić latem no i trochę wiosną i jesienią. Pozdrawiam.

: 05 kwie 2006, 21:23
autor: sekur
Dzięki Panie Andrzeju za zainteresowanie...

Z tymi kratkami albo kominkami wentylacyjnymi to niezły pomysł.
Myśle że 10 cm góra 15 wełny wystarczająco wystraczy.

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wełna mineralna ma być między krokwiami.
( w drodze uzupełnienia dach jest obustronny dosyć płaski a boazerie chce położyć równolegle do podłogi).

Jeszcze jeden problem, będe musiał wentylować pomieszczenia dwa pokoje po ok. 8 mkw i kuchenka(wcześniej tą role pełniła płyta podziurkowana na na suficie i było sycho.. Czy komin z rur PCV będzie spędzał swoje zadnia jak połącze oba pokoje w sposób odwróconej litery Y (wiem że może się skraplać woda). Jak ten problem rozwiązać.

Dziękuje...

: 09 kwie 2006, 21:00
autor: Andrzej Wilhelmi
Wełnę należy dać poziomo wówczas jest sens wentylowania przestrzeni pomiędzy wełną a połcią dachową. Pokoi bym nie wentylował, za mała odległość od dachu i wentylacja grawitacyjna nie spełni swojego zadania. W kuchni zainstalowałbym wentylator wyciągowy. Aby nie było skroplin rura powinna być ocieplona. Pozdrawiam.