Ciemniejące narożniki
: 06 lis 2007, 10:55
autor: marfid
Witam wszystkich.
Otwarta kuchnia na parterze jest otoczona z trzech stron ścianami frontowymi. W górnych narożnikach zaczęły pojawiać się ciemne plamy. Po drugiej stronie ściany znajduje się nie ogrzewany garaż. Po zdjęciu kawałka płyty k/g od strony wnętrza garażu pokazał mi się styropian nie pokryty tynkiem. Reszta domu jest ocieplona styropianem 10 i pokryta tynkiem akrylowym oraz pomalowana farbą silikatową. Czy nie zabezpieczony styropian na ścianie kuchennej będzie powodem czerniejących narożników. Ta ściana od strony kuchni jest bardzo zimna.
: 06 lis 2007, 11:24
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wilgoć "wchodzi" od wewnatrz. Może po prostu nie masz paroizolacji od srodka. Zapewne też braki są w wentylacji.
: 06 lis 2007, 11:31
autor: marfid
W kuchni też mam płyty g/k i to właśnie na nich tworzą się plamy. Ale czy brak tynku na styropianie na ścianie zewnętrznej nie jest tego powodem?
: 06 lis 2007, 14:13
autor: Rudy
Wilgoć na ścianach pojawia się na skutek przemarzania właśnie w tych miejscach - na skutek braku ocieplania od strony zewnętrznej. Ociepl narożniki od zewnątrz i zadbaj o to, żeby wentylacja działała prawidłowo. O ociepleniu od środka nie myśl nawet, bo jeszcze pogorszysz sprawę odcinając ścianę od ciepłego powietrza wewnętrznego i tam zacznie wykraplac się woda. Ocieplenie od środka - tylko jeśli masz wentylację mechaniczną w domu.
: 06 lis 2007, 14:40
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To u Szanownego Pana też zimno wchodzi?!
Czy wentylacja musi być skuteczna tylko przy izolowanych ścianach?
: 06 lis 2007, 14:53
autor: marfid
A czy muszę zdjąć płyty w kuchni w narożnikach czy wystarczy ocieplić zewnętrzną stronę (czy ocieplenie tej jednej ściany może być większe od pozostałych?), zadbać o lepszą wentylację (nawiewnik do okna) oraz przemalować ścianę wewnątrz?
: 07 lis 2007, 16:46
autor: fpz
Czy sufit garażu jest jednocześnie jego stropem??? Jeżlei tak to nie rozwiążesz do końca tego problemu. Jeżeli jest to garaż pod jakimś pomieszczeniem ogrzewanym to powinieneś ocieplić sufit garażu. Jezlei nie jest ocieplony. W obydwu przypadkach mówimy o sytuacji, kiedy to "zimny" strop wbija się w "ciepłe" pomieszczenie. Mamy tzw. mostek termiczny w postaci "żebra". Myślę, że jego ocieplenie rozwiąże problem.
A Brzęczykowskiego nie słuchaj. Popatrz w historie jego postów. 97% traktuje o ocieplaniu od wewnątrz i paraizolacji oraz rekuperatorach.
A jak u Ciebie z wentylacją???
: 08 lis 2007, 9:33
autor: marfid
Budynek garażu jest osobnym obiektem który tylko jedną ścianą styka się z domem (ścianą kuchni). Tylko, że właśnie ta ściana jest pokryta styropianem ale nie otynkowana. Dopiero to zauważyłem gdy od strony wnętrza garażu zdjąłem płytę g/k. Sam garaż nie ma ściany od strony domu tylko styropian jest przykryty płytami g/k.
Teraz pytanie.
Czy powinienem zdjąć całą wewn. ścianę w garażu, uzupełnić/poprawić warstwę ocieplenia na ścianie domu i zatynkować?
To wydaje mi się najbardziej logiczne. Myślę, że właśnie brak porządnego wykończenia ocieplenia domu może być przyczyną powstawania plam w narożnikach oraz tego, że ściana jest nietypowo zimna w porównaniu do innych ścian frontowych. Także wentylację muszę poprawić w kuchni.
: 08 lis 2007, 9:46
autor: Tomasz_Brzeczkowski
fpz pisze:Czy sufit garażu jest jednocześnie jego stropem??? Jeżlei tak to nie rozwiążesz do końca tego problemu. Jeżeli jest to garaż pod jakimś pomieszczeniem ogrzewanym to powinieneś ocieplić sufit garażu. Jezlei nie jest ocieplony. W obydwu przypadkach mówimy o sytuacji, kiedy to "zimny" strop wbija się w "ciepłe" pomieszczenie. Mamy tzw. mostek termiczny w postaci "żebra". Myślę, że jego ocieplenie rozwiąże problem.
A Brzęczykowskiego nie słuchaj. Popatrz w historie jego postów. 97% traktuje o ocieplaniu od wewnątrz i paraizolacji oraz rekuperatorach.
A jak u Ciebie z wentylacją???
Przekonuję coraz wiecej firm, że inaczej się nie da by ściana była sucha i nie odprowadzała ciepła do ziemi! Za granicą to się udaje! Oto kilka nowych katalpgów ( a w Saint Gobin wyklucza już się iine możliwości.)
Xella (ytong silka)
http://www.xella.de/downloads/deu/brosc ... tten_D.pdf
Wienerberger (porotherm)
http://www.wienerberger.se/servlet/Sate ... 1671846897
Saint gobin (isover)