Kubatura wentylowana.

: 23 kwie 2010, 17:47
autor: limak5
Witam. Jestem na 2 roku studii budowlanych i mam zrobić projekt dotyczący zużycia energetycznego budynku i od razu się pojawia u mnie pytanie. Co to jest kubatura wentylowana? Mam książkę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków lecz nic tam nie ma, na temat, co to kubatura wentylowana. Gdzieś wyczytałem, że jest ona równa kubaturze ocieplanej budynku. Jednak widziałem w tej swojej książce jedno zadanie i tam kubatura ogrzewana wcale nie jest równa kubaturze wentylowanej budynku. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby osoba, która się na tym zna łatwo by mi to wytłumaczyła. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Re: Kubatura wentylowana.

: 08 maja 2010, 21:07
autor: Max van dal
Musisz policzyć strumień wentylacyjny tj
np kuchnia ma 30m^3 to przyjmujesz taką wymianę powietrza na godzinę.
w Łazience to samo.
W reszta domu może być 1/2 kubatury
i np masz domek co ma 500m^3 to dajesz wymianę powietrza 250m^3 na godzinę wywiew i nawiew
potem liczysz ile energii przy max mrozie trzeba ci do pogrzania tej masy powietrza i masz straty na wentylacji
to tak pobieżnie.
Doliczasz przez ściany okna itp plus mostki linowe i masz z grubsza obliczone ile ci zje budynek.
takie proste rzeczy to musisz na pamięć znać !
nie mówiąc o Lambda wybranych materiałów
liczenia R, U itp