Mam do remontu pomieszczenie w oficynie na zaplecze sklepowe. Niestety u nas w małej miejscowości jest problem z dobrym fachowcem. Staram sie więc mysleć razem z nim, by prace miały sens.
Pomieszczenie jest na parterze w niepodpiwniczonym stuletnim budynku parterowym z cegły. Po zerwaniu posadzki nie odkrylismy żadnej izolacji. Przy ścianie zewnętrznej podłoga była zawilgocona. Jak prawidłowo wykonacć posadzkę. Jak odciąć wilgoć chyba ze ścany. Jak wykonać izolację pionową i poziomą. Czy mozna wykonać wszystko od wewnątrz pomieszczenia. Planujemy na ściany dodatkowo płyty gipsowo kartonowe. Nie chciałabym izilowaą od zewnatrz, bo jest tam zabetonowany plac.
Z góry dziekuję za wszystkie porady.

: 21 lip 2008, 9:21
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Bardzo prawdopodobne , ze to wilgoć z pomieszczenia, wchłaniana przez zimne elementy muru i fundamentu. Jak się przekonać? Czy wilgoć nasila się podczas długotrwałych opadów czy po zimie? W pierwszym przypadku - z zewnątrz, w drugim z wewnątrz.
Przy współczesnych sterowalnych systemach ogrzewania oraz przewidywanych jego kosztach izolacja skuteczna jest od środka'
xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.php
A do hydro izolacji wewnątrz i z zewnatrz proponowałbym tanie norweskie metody.
isola.no/content/download/791/6007/version/4/file/Xtra%20man%20mars-07.pdf

: 27 lip 2008, 10:47
autor: Młotek
Przy współczesnych sterowalnych systemach ogrzewania oraz przewidywanych jego kosztach izolacja skuteczna jest od środka'
xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.php
Nie rozumiem jak można zastąpić skuteczną izolację przeciwwilgociową za pomocą jakichkolwiek systemów ogrzewania. To jest kompletnie nieekonomiczne,nieskuteczne i nieprzewidywalne. Zamiast stworzyć zaporę Pan Brzęczykowski radzi odparowywać wilgoć?

: 28 lip 2008, 12:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Młotek pisze:Przy współczesnych sterowalnych systemach ogrzewania oraz przewidywanych jego kosztach izolacja skuteczna jest od środka'
xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.php
Nie rozumiem jak można zastąpić skuteczną izolację przeciwwilgociową za pomocą jakichkolwiek systemów ogrzewania. To jest kompletnie nieekonomiczne,nieskuteczne i nieprzewidywalne. Zamiast stworzyć zaporę Pan Brzęczykowski radzi odparowywać wilgoć?
Wilgoć odprowadza wentylacja, oczywiście uważem, że koniecznie z odzyskiem ciepła. Ale jeżeli wilgoć wykrapla się z pomieszczenia , bo brak izolacji termicznej od gruntu, powoduje, że wylewka jest zimniejsza od punktu rosy, to hydro izolacja nic nie zmieni.

: 28 lip 2008, 13:03
autor: !student!
T. Brzęczkowski pisze:Wilgoć odprowadza wentylacja, oczywiście uważem, że koniecznie z odzyskiem ciepła. Ale jeżeli wilgoć wykrapla się z pomieszczenia , bo brak izolacji termicznej od gruntu, powoduje, że wylewka jest zimniejsza od punktu rosy, to hydro izolacja nic nie zmieni.
Zgodzę się, jeżeli posadzka jest zimniejsza od punktu rosy, następuje wykroplenie się pary wodnej i w tym przypadku decydujące znaczenie ma izolacja termiczna. Natomiast hydroizolacja też jest niezbędna, w przypadku podciągania kapilarnego wody - to po pierwsze, a po drugie po to kładziemy np. folię PE pod izolacją termiczną, aby chroniła ona np. styropian przed wodą!

: 28 lip 2008, 14:18
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie napisałem, żeby nie stosować hydro izolacji, tylko, że nawet jeżeli jest hydro izolacja ,woda może wystąpić , przy braku termo izolacji. Stąd forma warunkowa "jeżeli".

: 28 lip 2008, 16:38
autor: aniaru
To jak ma wyglądać prawidłowo zaizolowana posadzka?

: 30 lip 2008, 16:07
autor: !student!
Najpierw położyłbym papę, potem styropian gr. 8 cm i na to płyta (np. jastrych cementowy o gr. 4 cm). Należałoby też zabezpieczyć ścianę przed podciąganiem wody z gruntu przez fundament - izolacja iniekcyjna.

: 12 sie 2008, 12:27
autor: Rudy
Twój podstawowy problem to brak izolacji. Czeka cię wykonanie iniekcji w ścianach albo ich podcięcie i włożenie tam izolacji poziomej. Z posadzką nie powinno być problemu - folia budowlana to załatwi albo specjalna masa. Polecam firmę Hydrostop - specjalizują się w takich sprawach.
Jeśli w pomieszczeniu jest sprawnie działająca wentylacja, to na pewno nie jest to problem spowodowany wykraplaniem się pary wodnej, bo wowczas wilgoć byłaby głownie widoczna w narożach ścian i wokół okien. Wilgotna posadzka na styku ze ścianą parteru wskazuje na podciąganie wody z gruntu.