Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 12 cze 2008, 22:41
autor: Gość8838
Mam już wylaną płytę i kolej na mury. Jaką najlepiej zastosować izolację poziomą między ścianami fundamentowymi, a ścianami nośnymi? Czy taką samą zastosować na całej płycie ? Czy najlepiej od razu zaizolować całość fundamentów i płytę jednolitą warstwą czy na razie zaizolować same ściany fundamentowe ? (obawiam się czy cała izolacja na płycie nie ulegnie uszkodzeniu podczas wznoszenia murów i wylewania deki).

: 13 cze 2008, 7:53
autor: Tomasz_Brzeczkowski
A jaka będzie na tym fundamencie ściana?

: 13 cze 2008, 19:59
autor: Gość8838
Zewnętrzna Wiennergerger Porotherm 30P+W, nośne wewnętrzne Porotherm 25P+W, wewnętrzne działowe Porotherm 12,5P+W.

: 14 cze 2008, 9:19
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Hydroizolacja w tym miejscu zatrzyma w ścianie wilgoć. Tak postawiona ściana będzie wigotna zimą , a pozioma izolacja uniemożliwi odprowadzenie wilgoci do strefy dodatnich temperatur.

: 16 cze 2008, 12:27
autor: tomasz_z
Odpowiadam:
zdecydowanie izolację bitumiczno-polimerową, chroniąc ją na czas budowy folią. Zawsze musi być tak, by izolacja wychodziła poza obrys muru tak, by potem od zewnątrz można było się pionową izolacją dowiązać z tą poziomą.

Producent izolacji: masz wielu tj. Schomburg, Deitermann, Remmers, Botament (poproś doradców, chętnie na pewno pomogą dobrać).

Unikaj polskich tanich mazideł czarnych, bo to nie zda egzaminu.

Ps. grubość i typ izolacji m.in zależeć może od warunków gruntowych (ilość wody w gruncie, rodzaj gruntu).

Pozdrawiam

: 16 cze 2008, 13:51
autor: Gość8838
Nie kumam trochę, dlaczego mam później dowiązywać się z izolacją pionową do poziomej, przecież pionową mam już zrobioną Dysperbitem :)

Panie T.Brzęczkowski, gdzie więc Pana zdaniem powinna być zastosowana izolacja pozioma jak nie w tym miejscu ?

Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 03 lip 2011, 12:54
autor: Stock
W najbliższych dniach muszę się zdecydować na "górną" (na poziomie chudziaka) czyli najważniejszą(?) w całym domu izolację przeciwwilgociową. W projekcie jest papa termozgrzewalna ale wykonawca i kierownik budowy namawiają mnie na te "nowoczesne" taśmy, coś pomiędzy gumą i folią. Podobno okres żywotności bardzo długi. Dolną izolację, tę pomiędzy ławą a ścianką fundamentową wykonałem własnie z takiego materiału ale i tak jestem sceptyczny co do jej skuteczności tamtej warstwy. Wilgoć i tak znajdzie sobie jakąś drogę do ścianki fundamentowej i wcale nie koniecznie wprost z ławy...

Starzy murarze przestrzegają przed papami asfaltowymi. Podobno po latach przebywania w murze kruszą się, a ich tekturowa osnowa butwieje i ..izolację szlag trafia! Odkąd pamiętam, to we Wrocławiu i okolicach na poniemieckich budynkach widać było grzyb i wilgoć podciągającą od fundamentów, a wówczas nie upłynęło nawet 25-30 lat od ich postawienia. Podobno dlatego, że stosowano wówczas tylko pojedynczą warstwę papy bitumicznej. W PRL zamiast papy często trzykrotnie malowano ścianę fundamentowa lepikiem na gorąco i jakoś nie spotykam zagrzybionych (od dołu) domów z lat 70-tych...

Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 04 lip 2011, 23:03
autor: MTW
Witam
kolego postaram się zrobić zbitkę informacyjną
izolacja pozioma
jest to ta izolacja która zabezpiecza ścianę przed wilgocią ciągnącą pionowo ku górze - podsiąkanie kapilarne.
natomiast jej piętą Achillesową jest napływ wody z boku czyli w poziomie
nie uszczelnia niczego służy za stałe miejsce przecieków.
jeżeli powiążesz izolację poziomą z pionową
eliminujesz napływ poziomy jest dość istotne dla suchości budynku.
w temacie papy potwierdzam po ok 5 latach stałego zamoczenia w wodzie traci wszelkie swoje właściwości zyskując nowe - właściwości głównie zapachowe .
jeżeli stawiasz budynek na terenie mokrym to o dziwo za radą TB pomiń wszelkie czarnidła bo mają mizerne szanse choćby z powodu przesiąkania z chudziaka w kierunku pionowym w górę
zaoszczędzisz na próbach uszczelnienia pozbawionych szans mniej trzeba będzie zdemolować więc i koszty wykonania właściwej dla takiego przypadku izolacji są mniejsze zadbaj by chudziak miał grubość pozwalającą wytrzymać nacisk wyporności wody .
pozdrawiam

Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 05 lip 2011, 8:13
autor: Stock
MTW pisze:... zadbaj by chudziak miał grubość pozwalającą wytrzymać nacisk wyporności wody .
pozdrawiam
Rozumiem, że mowa o chudziaku wylanym na zagęszczonym gruncie wewnątrz ścian fundamentowych? Hmm, czy został dobrze zabezpieczony przed naciskiem wody od spodu? Mam nadzieję... Jest dość gruby i z betonu B15 ale nie jest to baton zrobiony z cementów popiołowych. Pod owym chudziakiem została położona gruba folia izolacyjna, a jej brzegi wywinięte do góry. Nie dam głowy, że przetrwała napór strumienia betonu z pompy ale podobno ma dużą wytrzymałość. Jednak chudziak ten będzie na poziomie ok. 80 cm powyżej okalajacego terenu, tak że nie bardzo widzę powód nacisku nań wody od spodu?

Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 05 lip 2011, 11:25
autor: MTW
to moje niedopatrzenie
przepraszam myślałem że mowa o budynku podpiwniczonym :)
w przypadku kiedy dzieje się to na wysokości +0,8m npg
dałbym folię zbrojoną pod ścianę i do widzenia
pozdrawiam

Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

: 05 lip 2011, 14:06
autor: Stock
Podpowiedz, która z tych folli jest zbrojona? Może jakaś marka handlowa?
Te które spotykam w marketach budowlanych są niby zbrojone ale b. cienkie, zaś te w hurtowniach grube na 1-1,5 mm ale wyglądają, jakby były robione ze starych opon i okropnie cuchną (robią je jakieś garażowe firemki)... Nie wiem, gdzie szukać porządnej folii...