Strona 1 z 1

Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 18 lip 2015, 22:02
autor: jasnoniebieski
Witam

Niedługo będę miał laną wylewkę na tarasie i majster chce to zrobić tak jak w linku:
http://www.technologie-budowlane.com/Wy ... 749-1.html

Mam wątpliwości. Chodzi mi szczególnie o to, że wylewka na końcu tarasu styka się z warstwa stropu. Czy taki sposób jest poprawny?

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 19 lip 2015, 8:50
autor: Interno
A jakiej grubości izolację termiczną przewidujesz na tym stropie i z czego ?.
Która to warstwa na tym schemacie ?.

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 19 lip 2015, 9:43
autor: jasnoniebieski
Może ten rysunek trochę nie koniecznie... Ale u mnie styrodur 15 cm ma być warstwą 4, a wylewka na nim warstwą 5. I ta wylewka właśnie jakby zawija się za styrodurem i dochodzi do stropu.

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 19 lip 2015, 10:30
autor: Interno
Niestety mostki jakieś zawsze pozostaną ale akurat w tym miejscu inaczej się nie da wykonać.
Chyba,żeby wybrać opcję ocieplania pomieszczeń od wewnątrz..

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 19 lip 2015, 10:53
autor: jasnoniebieski
Sam zrobiłem rysunek, bo tamten nie bardzo odpowiadał...


Obrazek

szare to ściana, strop
czerwone to styrodur 15 cm na tarasie i ocieplenie na ścianie, też 15 cm
fioletowe to planowana wylewka

I co mam potem zrobić z tym pustym miejscem, które zostanie z przodu...? Przykręcić 20 cm blachy żeby to zakryła?

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 20 lip 2015, 8:08
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Skuć i uzupełnić styropianem.
Izolacja od zewnątrz, jest mało skuteczna zimą, bardziej latem, ale taki mostek termiczny będzie siedliskiem grzyba.
Czy jest od wewnątrz paroizolacja.

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 20 lip 2015, 13:35
autor: Tomasz Turkoniak
Taki sposób wykonania tarasu w strefie okapu nie jest prawidłowy.
Izolacja termiczna tarasy i ścian zewnętrznych musi być ze sobą połączona.
Ciągłość izolacji termicznej zapewni brak rozwoju grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczenia na połączeniu ściany i stropu.

Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze

: 20 lip 2015, 13:40
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ciągłość izolacji termicznej zapewni brak rozwoju grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczenia na połączeniu ściany i stropu.
Niestety niekoniecznie. Bardzo często brak wiedzy o izolowaniu powoduje, że zaniedbuje się paroizolację od wewnątrz. Przy 15 i więcej cm styropianu, może się tam pojawić błoto nawet przy połączonej izolacji. Przy narysowanej dziurze, wilgoć wykropli się i na paroizolacji, więc grzybek będzie niezależnie od paroizolacji.