Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umieszczoną pod styropianem podłogi na gruncie?
W jednym z remontowanych domów o konstrukcji drewnianej uznałem, że posadzka jest zbyt spękana i należy ją wymienić. Po jej usunięciu pojawił się problem z wilgocią.
Górna krawędź fundamentu domu jest usytuowana równo z poziomem gruntu. Fundament nie posiada izolacji termicznej. Chudy beton wewnątrz domu pod podłogę (na gruncie) wylano poniżej poziomu gruntu, a tym samym poniżej górnej krawędzi fundamentu. Na chudy beton położono papę, a na nią folię budowlaną na której ułożono styropian. Posadzka użytkowa z płytek i drewna jest na równym poziomie z gruntem na zewnątrz domu.
Podczas zdejmowania poszczególnych warstw okazało się, że pomiędzy papą, a folią tworzy się wilgoć, która znika po kilkunastu godzinach od chwili odchylenia folii. Po ponownym położeniu folii i odchyleniu jej po jakimś czasie znów obserwujemy zjawisko powstania wilgoci pod nią. Dziwne, że wilgoć przenika przez papę. Wydawałoby się, że folia zatrzymuje wilgoć z gruntu, ale tak nie jest, ponieważ styropian, który był ułożony na niej posiada rdzawy nalot od zawilgocenia.
Czy zjawisko to jest spowodowane wykonaniem posadzki poniżej poziomu gruntu czy niewłaściwym jej wyizolowaniem, a może jedno i drugie? Podniesienie posadzki jest niemożliwe. Czy ma sens wykonanie powłoki uszczelniającej na powierzchni papy hydroizolacją dwuskładnikową Woder Duo? Czy po wykonaniu takiej powłoki wilgoć nie będzie już pojawiać się pod folią i nad nią w części termoizolacyjnej?
Pozdrawiam!

Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz

: 14 lis 2011, 12:24
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Papy stosuje się na dachy. W gruncie ulegają one degradacji biologicznej i przestają być szczelne. Może to też być wilgoć z wewnątrz, przy słabej wentylacji punkt rosy powietrza wewnętrznego może wynosić nawet ponad 15st.C, a papa na gruncie ma mniej.

Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz

: 16 lis 2011, 6:34
autor: MTW
andrewnetrza pisze: Czy zjawisko to jest spowodowane wykonaniem posadzki poniżej poziomu gruntu czy niewłaściwym jej wyizolowaniem, a może jedno i drugie? Podniesienie posadzki jest niemożliwe. Czy ma sens wykonanie powłoki uszczelniającej na powierzchni papy hydroizolacją dwuskładnikową Woder Duo? Czy po wykonaniu takiej powłoki wilgoć nie będzie już pojawiać się pod folią i nad nią w części termoizolacyjnej?
Pozdrawiam!
Witaj
odwracając lekko kota ogonem .
co spowodowało popękanie posadzki ???
rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie .
izolacja którą proponujesz pozwoli Ci na zamknięcie tego remontu z poklepaniem po plecach o ile się szybko uwiniesz , bo skuteczność długofalowa będzie w zasadzie żadna
pozdrawiam

Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz

: 16 lis 2011, 7:58
autor: andrewnetrza
Zerwałem fragment papy i faktycznie jest zdegradowana, bo wygląda jak cienka tektura papierowa, a pod nią zawilgocony beton.

Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz

: 16 lis 2011, 8:05
autor: andrewnetrza
Pęknięcia posadzki spowodowane są zbyt słabym betonem którego użyto, bo można było rękoma go wyrywać gdyby nie zatopiona siatka oraz brak szczelin dylatacyjnych na powierzchni 40 m2 z ogrzewaniem podłogowym.
cytat -''rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie'' - czy to znaczy, że styropian mmiał nazbyt suche środowisko?

Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz

: 17 lis 2011, 20:47
autor: MTW
andrewnetrza pisze:Pęknięcia posadzki spowodowane są zbyt słabym betonem którego użyto, bo można było rękoma go wyrywać gdyby nie zatopiona siatka oraz brak szczelin dylatacyjnych na powierzchni 40 m2 z ogrzewaniem podłogowym.
cytat -''rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie'' - czy to znaczy, że styropian mmiał nazbyt suche środowisko?
bardziej wskazuje to na okresowe zalewanie niż na to że miał wilgotno.

czyli izolacje ciężkie tylko wchodzą w grę
pozdrawiam