Strona 1 z 1

Izolacja typu ciężkiego

: 10 wrz 2010, 20:03
autor: sysg
Witam, mam taki problem i pytam osoby znające się na tym. W literaturze znalazłem, że przy izolacjach typu ciężkiego jedną z możliwości jest wykonanie wanny wodoszczelnej z 3 warstw papu lub folii. I nie do końca rozumiem czy 3 warstwy papy zamiennie z jedną warstwą folii czy też z 3 warstwami folii. Z góry dzięki za odpowiedź.

Re: Izolacja typu ciężkiego

: 11 wrz 2010, 19:04
autor: tomo209
sysg pisze:W literaturze znalazłem, że przy izolacjach typu ciężkiego jedną z możliwości jest wykonanie wanny wodoszczelnej z 3 warstw papu lub folii.
Z całym szacunkiem, tu jak BYK jest napisane "papy LUB folii"
Pozamiatane

Re: Izolacja typu ciężkiego

: 15 paź 2010, 23:19
autor: Jack72
Niestety z papy lub foli bardzo trudno jest wykonać od wewnątrz szczelną wannę w pomieszczeniu. Praktycznie nie możliwe, szczególnie gdy ściany są mokre. Istnieje ryzyko że parcie wody z podłoża oderwie każdą izolację rolową.
Trzeba wykonać kilkakrotne szlamowanie zaprawami mineralnymi, tamując jednocześnie przecieki zaprawą cementową w której aktywatorem wiązania jest wypływająca woda.
Pisz na PW jak potrzebujesz profesjonalnej porady