"miekki i twardy" steropian do ocieplenia podlogii

: 18 cze 2009, 13:19
autor: GuruRyba
Witam,
rozwazam nastepujaca kwestie:

chce ocieplic podlogi w domu wg. schematow zaproponowanych przez uzytkownikow tegoz forum. Chce ulozyc 20 cm steropianu jako warstwa ocieplajaca - czy moze ktos probowal uzywac do ocieplania podlog steropianu "miekkiego" (FS-15, FS-10) i jak to sie ma do wytrzymalosci nacisku na podloge??

Ja chce ulozyc dwie warstwy styropianu : dolna 10cm FS-15 i gorna 10cm FS-20 + siatka zbrojaca i 6 cm wylewki.???

Wiem ze lepiej jest uzyc "twarszego" styropianu (FS-20) ale na powiezchni łacznie 240m2 jakie mam do ocieplenia roznica miedzy FS15 FS20(ew.FS30) jest dosyc spora.

Z gory dziekuje.

: 19 cze 2009, 8:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Minimum F20 ale tylko 20cm? Standard (zalecane minimum )to 30 cm!

: 19 cze 2009, 11:20
autor: GuruRyba
Dziekuje za odpowiedz, ale bedac w sklepie budowlanym mialem okazje sprawdzic "wlasnorecznie" wytrzymalosc na sciskanie styropianu FS15 i FS20 i moje odczucie bylo identyczne - do scisnieciecia dlonia steropianu 10cm FS15 i FS20 uzylem podobnej sily i wcale FS20 nie wydal sie mi sie twardszy ani bardziej wytrzymaly na sciaskanie...

...uzyje jednak do ocieplenia podlogi FS20 ale rozwarzam taka kwestie co mogloby sie stac jesli uzyl bym "miekkszego" steropianu.

Pozdrawiam.

: 19 cze 2009, 11:24
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Najważniejsza w tym temacie jest staranność wykonania, jeżeli podłoże nie będzie idealnie równe (ja nawet minimalne nierówności drobnym pisakiem wypełniam) gdy styropian będzie "klawiszował" wylewka może popękać.