Strona 1 z 1

nieProfesjonalny montaż rolet zewnętrzych

: 03 paź 2023, 19:17
autor: michal.feldmann
Witam,

Potrzebuje pomocy przy ocenie oraz może propozycji rozwiązania tematu ..

Sytuacja - montaż rolet zewnętrznych podtynkowych przez (niby) profesjonalna firmę.
Nadproza niestety nie byly cofniete - wykonawca zaproponowal Aluthermo.
Okna nie byly wysuniete - wykonawca nie zglosil tego jako problem z montazem - propozycja realizacji z niestandardowym profilem (grubszy).

Realizacja - aluthermo wrzucone (doslownie) za rolete - nie jest sklejone z sciana/nadprozem - widac na zdjeciu. Aluthermo nie jet doatkowo sreberkiem zabezpieczon.

W miejscu gdzie wrzucono aluthermo - w szparze miedzy roleta a oknem wystaje po prostu koncowka Aluthermo - tez widac na zdjeciach - patrzac od dollu rolety -widze kawalek muru/nadproza i aluthermo.

Wykonawca nie ma sobie nie do zarzucenia - niby tak zawsze robią.
Na ta chwile nie podpisany odbiór montażu rolet ..

Prośba o poradę .. bo to że montaż niezgodny z fachowością to chyba nie podlega dyskusji.
W jaki sposob wykonywany jest montaż w takiej sytuacji ?
Czy tam między oknem a roleta (szpara) nie powinno byc jakies zamkniecie ? profil dodatkowy ? uszczelnienie aby nie bylo widac aluthermo ?
Czy aluthermo tak wrzucone w ogole ma sens ? jak to ma chronic przed mostkiem termicznym jak od dolu po prostu jest szpara miedzy murem a aluthermo ?

Czytalem instruckje prodducenta Aluthermo - jak byk napisane ze kleic i owijac tasma aluminiowa.