Strona 1 z 1
sciany działowe
: 17 mar 2008, 16:26
autor: karolcio67
czy można wybudować sciany działowe o grubości 188 mm z maxa 288x188x220
na poddaszu użytkowym ,na stropie gęstożebrowym,z tym że sciany te nie pokrywają się czyli nie stoją na scianach działowych parterowych?
: 17 mar 2008, 16:37
autor: fruzin
Nawet jakby się pokrywały to tak szerokie pustaki są dość znacznym obciążeniem dla stropu. Jeżeli tylko projekt i wykonanie stropu (odpowiednie wzmocnienia są wykonane) przewidział tą sytuację to nie ma problemu. Jeżeli jednak chcesz zastąpić pustaki o szerokości 8 cm tymi bo ci zostały to nie jest to dobry pomysł. A co kierownik budowy na to?
: 17 mar 2008, 17:06
autor: karolcio67
Jeszcze nie zacząłem budowy , ale już wiem , że za dużo maxa kupiłem i tak myślę do przodu , co z tym zrobić . Dziękuję za odpowiedż.
: 19 mar 2008, 15:58
autor: fruzin
Zawsze można jakiś garaż, komórkę albo budę dla psa wybudować
Myślę, że jak dasz ogłoszenie w gazecie to chętni znajdą się.
: 23 cze 2008, 8:49
autor: karolcio67
kierownik budowy i murarz zgodzili się tylko pod każdą sciankę trzeba dać 2 - 3 druty żebrowane o średnicy 12 mm