jaki wspólczynnik lambda dla poromuru

: 16 lut 2008, 12:44
autor: SARGON
Witam!
Nie potrafie znalezc w broszurach JOPKA ani na jego stronie internetowej wspołczynnika przewodzenia ciepla lambda. Podaja tylko U, a ja potrzebuje koniecznie lambde by policzyc klientowi docieplenie sciany z tego materialu.
Z gory dziekuje za pomoc!

: 17 lut 2008, 8:41
autor: fruzin
A czy licząc ów współczynnik U będziesz brał pod uwagę wpływ liniowych mostków cieplnych Y (psi)?
W katalogu podają, że mur o grubości 44 cm na zaprawie cw4 ma U=0,34 W/m2K. Już z tego da się policzyć lambdę. Najpierw odwrotność U i masz opór R=2,94. Potem odejmujesz 0,17 i dzielisz grubość muru przez otrzymany wcześniej wynik -> lambda=0,16 W/mK.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ceramika będzie miała parametry porównywalne z BK...
Pozdrawiam