Strona 1 z 1

Otwór w ścianie

: 04 lis 2015, 21:56
autor: mo6b1
Witam. Mam w planach zlecić wykonanie w scianie otwóru 1,8m x 1,8m żeby powiększyć garaż. Czy jest to mozliwe? Czy ta ściana zaznaczona na czerwono jest działowa i jakie wykonać zabezpieczenie otworu? Dwuteownik czy ramę z ceownika?

Obrazek

Re: Otwór w ścianie

: 05 lis 2015, 10:01
autor: Gość10463
dwuteownik w nadprożu wystarczy

Re: Otwór w ścianie

: 05 lis 2015, 16:20
autor: mo6b1
Dzieki za odpowiedz. Czy to jest sciana nośna?

Re: Otwór w ścianie

: 05 lis 2015, 17:38
autor: Gość10463
25 tka więc raczej tak, co nie zwalnia z wykonania podpory na czas rozbiórki i montażu podciągu

Re: Otwór w ścianie

: 05 lis 2015, 20:56
autor: mo6b1
W jakim czasie powinni mi to zrobić i jakiego spodziewać się kosztu?

Re: Otwór w ścianie

: 06 lis 2015, 8:11
autor: Gość10463
masz tu tylko 0,81 m3 gruzu .. więc jakiś wielkich kosztów nie ma, ok 300-400 zł z wyniesieniem gruzu
czas na wykucie w zależności od materiału i sprzętu, ręcznie młotkiem i meslem ok. 2 dni młotem wyburzeniowym ok 3-6 godzin, .... ogólnie patrząc na wszystko nie więcej niż 2 dni robocze jak dla moich chłopaków

Re: Otwór w ścianie

: 08 lis 2015, 7:30
autor: mo6b1
Czy muszę gdzieś zgłaszać tą przeróbkę, załatwiać jakieś projekty?

Re: Otwór w ścianie

: 12 lis 2015, 11:36
autor: mo6b1
Krystian_Tarnowski pisze:dwuteownik w nadprożu wystarczy
Sciana jest z betonu. Czy w takim przypadku może obyć się bez dwuteownika a zamiast tego zostawić 20cm betonu od góry jako nadproże?