pimpus pisze:Chcesz robić izolację od gruntu z Porothermu T? Przecież to jest Mercedes wśród pustaków ceramicznych

Pomijając już, że taki pomysł jest niezgodny z przeznaczeniem tego pustaka, to będzie po prostu nieskuteczny, bo może doprowadzić do zawilgocenia wełny w pustaku. Od izolacji od gruntu jest paroizolacja, a nie prawdopodobnie najlepszy pustak ceramicznych na rynku!
Generalnie co do budowania ścian jednowarstwowych, to rozwiń proszę myśl, dlaczego jesteś przeciwnikiem tej technologii. Zastosowanie pustaka ze zdjęcia (raz jeszcze przypomnę, jest to Porotherm T) daje 15 Mpa nośności ściany, ok. 50 db izolacyjności akustycznej i U na poziomie 0,16. Przypominam, że to jest ściana jednowarstwowa! Takich parametrów czasami nie trzymają nawet dwuwarstwówki!
Nie zrozumiał mnie Pan. Pustak ceramiczny, w którym pionowe drążenia są wypełnione materiałem termoizolacyjnym, idealnie nadaje się na pierwszą warstwę ścian nadziemia. Pustak ceramiczny o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła stanowi "uciąglenie" izolacji termicznej podłogi na gruncie oraz ścian nadziemia. Dzięki temu zabiegowi można zniwelować mostek termiczny na połączeniu podłogi na gruncie z ścianą zewnętrzną.
Ściana zbudowana z pustaków ceramicznych Porotherm 44T nigdy nie osiągnie wytrzymałości na ściskanie rzędu 15 MPa, ponieważ znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie wynosi już 7,5 MPa.
Wytrzymałość muru na ściskanie jest wypadkową znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementu murowego i zaprawy, geometrii ściany oraz jakości robót. Oznacza to, że maksymalna wytrzymałość muru na ściskanie dla Porotherm 44T może wynosić 0,92 MPa.
Ściana zbudowana z pustaków ceramicznych Porotherm 44T charakteryzuje się ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej Rw na poziomie 48 dB. Jest to wartość wynikająca z pomiarów laboratoryjnych.
Uwzględniając widmowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej lub widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu niskoczęstotliwościowego izolacyjność akustyczna ściany może obniżyć się nawet do 42 dB. Do tego mogą dojść jeszcze błędy projektowe i wykonawcze.
Proszę pamiętać, że każde obniżenie o 3 dB oznacza dwukrotnie mniejszą różnicę w izolacyjności akustycznej.
Ściana zbudowana z pustaków ceramicznych Porotherm 44T charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 0,16 W/m2K, ale z dala od mostków termicznych. Uniknięcie dużych wartości mostków termicznych w ścianach jednowarstwowych jest nie lada wyczynem, a czasami wręcz nie możliwe.