ściana trójwarstwowa, a szczelina wentylacyjna

: 16 mar 2007, 11:53
autor: Vim
Witam !
Czy wykonując ścianę trójwarstwową z ceramiki typu porotherm z zastosowaniem wełny jako ocieplenia należy stosować szczelinę wentylacyjną ( pustkę powietrzną ) pomiędzy wełną a warstwą licową ?
pozdrawiam

: 17 mar 2007, 9:29
autor: fruzin
Bardzo wskazanym, a wręcz wymaganym jest, aby w tego typu przegrodzie miała miejsce 2-3 cm wentylowana szczelina.
Pozdrawiam

: 17 mar 2007, 9:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Pytanie zasadnicze PO CO? Pewne jest, że krzywa rosy zacznie się jeszcze w porothermie (przynajmniej na parterze). Wentylacja szczeliny ma za zadanie , jak piszecie ,odptowadzić wilgoć, ale powietrze które miałoby to zrobić ma wilgotność względną 100% !! Po drugie jeżeli zakładamy (teoretycznie) , ze wentylacja za wełną ma odprowadzać wilgoć, to też zakładamy, że ta wilgoć tam jest!!!! więc przegroda temiczna zimą (kiedy jest najbardziej potrzena) jest mokra, i nie spełnia swoich zadań.
To są złe rozwiązania, i podobnie jak z grzybem w innym temacia TAKA WENTYLACJA LECZY SKUTKI ZAWILGOCENIA LATEM A NIE ZAPOBIEGA ZAWILGOCENIU ZIMĄ!!!!!!!!