Przeczytałem : " Nieco droższe są bloczki keramzytobetonowe, jednak ich zaletą jest większa izolacyjność cieplna oraz mniejsza nasiąkliwość." - w/g danych technicznych - bloczki takie mają znikomy opór cieplny ( znacznie gorszy od pełnej cegły) - skąd więc powyższe twierdzenie?

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 01 lis 2011, 18:39
autor: fruzin
Artykuł z serii: "Wiem, że dzwonią, ale nie wiem w którym kościele."
Bloczki keramzytobetonowe są droższe - prawda, większa izolacyjność termiczna - prawda, mniejsza nasiąkliwość - bzdura totalna. To tylko fragment (zauważony przez poprzednika, z którym w większości spraw mam odmienne zdanie) artykułu zrobionego na szybko i na sztukę. (ctrl+C, ctrl+V ???)
Tekst artykułu - ogólnikowy i nie wnoszący nic nowego. Zero rysunków czy przekrojów. Kilka zdjęć z placu budowy to stanowczo za mało.

Czy po przeczytaniu tekstu poznałem odpowiedź na pytanie postawione w tytule? ... WĄTPIĘ.

Pozdrawiam

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 02 lis 2011, 10:44
autor: Tomasz_Brzeczkowski
większa izolacyjność termiczna - prawda
Cegła ma 0.8W/m2 xK - a np. pustak ALFA...
Pan sam policzy Obrazek
0.29 W/m2 xK ma liniowo 14 cm styropianu + 24 cm bloczka keramzytowego z pustaki powietrznymi...
Proszę policzyć - to dane z katalogu "Mszczonowa"

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 02 lis 2011, 15:30
autor: fruzin
:shock:
Ma Pan dar do wyłapywania bzdur w katalogach.
:lol:
Idę o zakład, że producent nie zbadał współczynnika lambda, a przyjął go tabelarycznie z normy.
Masa ok. 30 kg dla pustaka 49x24x24 daje gęstość brutto na poziomie 1050 kg/m3.
Z normy można odczytać, że to daje ekwiwalentny współczynnik lambda dla P=90% na poziomie 0,34 W/(mK) czyli ok. 0,7(W/m2K) dla w/w pustaka.
To oczywiście wartości tabelaryczne, niepotwierdzone badaniami, ale norma na elementy murowe takie dopuszcza.
Nie bardzo rozumiem skąd ta wartość U=0,8 dla cegły? Jeżeli mnie pamięć nie myli to metrowa ściana z cegły ma taki współczynnik.
Proponuję ustalić zeznania: czy rozmawiamy o U (dla rozwiązania) czy o lambda (dla materiału).
Zdrówka

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 02 lis 2011, 16:59
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Chodzi o lambdę - materiał - wg norweskich placówek badawczych - keramzyt to drenaż - lambda od 1,1 do 2,5W/m2 xK. Czyli pokrywałoby się z danymi Mszczonowa.
Mam też pewne doświadczenie - robiliśmy ogrzewanie podłogowe w szeregu identycznie izolowanych pawilonów handlowych - niektórzy zamiast styropianu 10 cm użyli 30 cm keramzytu - nie ma możliwości zimą zagrzać podłogę! Kolejny przykład to tzw. Dom pasywny Lipińskich w Smolcu. Ściana postawiona z keramzytu ocieplona 30-to cm styropianem + 30 cm od gruntu, grubo w dachu, pompa ciepła, solar zużył w pierwszym sezonie prawie 16000kWh / 136m2 Czy może być inna przyczyna niż świetny mostek termiczny do gruntu?

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 20 lut 2012, 1:39
autor: fruzin
Zacznijmy od tego, że Mszczonowski keramzyt (a raczej wyrób keramzytopodobny) jest ...
Do pustaków tak, ale do izolacji to Leca albo Liapor.
Pozdrawiam

Re: Ściany fundamentowe - monolityczne czy murowane?

: 20 lut 2012, 3:37
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ale Lipińscy użyli optiroca 15 cm i 30 cm neopor a od gruntu 30 cm styrodur...