Strona 1 z 1

Współczynnik przenikania ciepła ścian podziemia

: 07 maja 2011, 20:33
autor: krzysiekmazur
Witam,

natrafiłem na problem podczas obliczania właściwości cieplnych ścian podziemia. Postępuję zgodnie z normą pn 13370. Punkt 11 - podziemie ogrzewane. Licząc Ubw jestem zmuszony policzyć ln(z/dw+1). Ściana jest zagłębiona na z=4,4m. Docieplenie jest b. grube(jest to dom pasywny) i policzone wcześniej dw=14,602. Biorąc to w całość mam wartość ln(0,256) więc całka jest ujemna co pociąga za sobą wartość Ubw jako ujemną.

Co jest nie tak? Prosze o pomoc

Re: Współczynnik przenikania ciepła ścian podziemia

: 24 maja 2011, 19:29
autor: Stock
Zwróć się do p. Brzęczykowskiego, on ma wszystkie obliczenia w paluszku i w dodatku wszystkie możliwe warianty osobiście "przebadane"...