Strona 1 z 1

Czy docieplać POROTHERMA 50 ? <potrzebna fachowa pomoc>

: 02 sie 2006, 19:54
autor: Afroglonik
Wybudowalam dom z Porotherma 50 na poziomej zaprawie cieplochronnej. Chcę polożyć tynki zewnętrzne. Niestety problem jest taki, że nagle wszyscy zaczęli mi mówić, że mimo polozenia "50" powinnam dodatkowo docieplić. Do tej pory zastanawialam sie nad polożeniem tylko zewnętrznego tynku cieplochronnego. Dzisiaj tynkarz zasugerowal polożenie styropianu i tynku akrylowego. Wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ nie po to budowalam dom z drogiego Porothermu "50" i drogiej zaprawy żeby go teraz docieplać styropianem. Jednak wolę teraz się dodatkowo wykosztować niż potem narzekać, że na ścianie mam "pająki" i placić wysokie rachunki za gaz.
Proszę pomóżcie, bo chcę ten dom porządnie wykończyć i mogę liczyc tylko na Waszą niezależną opinię.
Z góry dziękuję.

: 02 sie 2006, 20:52
autor: fruzin
Z tego co wyniuchałem w necie taka ściana ma U=0,29 (pomijam jednostki)
Jeżeli docieplisz ją 12 cm wełny lub styropianu to otrzymasz wynik U=0,16.
Aby otrzymać wynik zadowalający naszego ulubieńca wszelkich polemik (słynnego Pana Tomasza Brzęczykowskiego), czyli U=0.10, musiałbyś dać 27 cm materiału dociepleniowego.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że ciepło ucieka w każdym kierunku - nie tylko ścianami.
Pozdrawiam

: 02 sie 2006, 21:19
autor: Afroglonik
Tak, oczywiście, że sobie zdaję sprawę.
Jednak nie popadajmy w paranoję. Nie będę dawać 27cm styropianu. Raczej myślalam o 8 cm.
Może ktoś zna jakieś inne możliwości? I podstawowe pytanie: czy ocieplanie tak grubego porotherma jest konieczne??

: 02 sie 2006, 21:29
autor: fruzin
Sprawdziłem jeszcze taką przegrodę na możliwość wykraplania pary wodnej. Wogóle styropian odpada.

: 03 sie 2006, 9:20
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie popadajmy w paranoje. To juz nie moje "urojenia " a twoja kieszeń. Nie izolując domu co roku reletywnie będziesz więcej wydawał na ogrzewanie, a normy UE podają wyrażnie min 30 cm wełny czy styropianu (0.1W/m2 x C) zamkniętej i suchej izolacji. Czyli i wełna i styropian na zewnątrz odpada! Rozwiązanie np 20 cm na zewnątrz 10 cm od środka z folią, dla odcięcia wilgoci zupełnie . I minimum 30 zm w podłodze!!! Chciałem jeszcze poinformować Szanownych Panów, że 50 porotermu ma tylko teoretycznie 0.29 W/m2xC W zeszłym roku swoje badania na temat wpływ zawilgocenia na izolacyjnosć opublikował dr inż. Wojciech Nawrot i przy 4% zawilgocenia jest 50% izolacyjności (0.58W/m2xC) a przy 10% zawigocenia 23% izolacyjności. A moje pomiary metodą inwazyjną wykazały, że wilgotnośc tego typu materiałów jak porotherm przekracza zimą 4%.

: 03 sie 2006, 23:34
autor: Andrzej Wilhelmi
Baju baju będziem w Raju, a puki co jesteśmy w kraju. Pozdrawiam.

: 04 sie 2006, 9:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dzięki za merytoryczną i potwierdzoną pomiarami polemikę.

: 04 sie 2006, 11:48
autor: Tomasz1980
To pustak ma współczynnik przenikania ciepła 0,29, a nie ściana. Należy pamiętać, że w ścianie występują newralgiczne miejsca takie jak wieńce, otwory okienne czy drzwiowe. Powstają zatem liniowe mostki termiczne, które wywindują nasz współczynnik w górę.
Dolnośląska Agenacja Poszanowania Energii przeprowadziała badania na ścianach wykonanych z pustaków Porotherm przy pomocy kamer termowizyjnych...niestety współczynnik przeniakania ciepła wynosił powyżej 0,70!! To wszystko spowodaowane liniowymi mostkami termicznymi.
Firma Wienerberger ma wiele założonych spraw sądowych o przemarzanie ścian.
To jest oszukiwanie inwestora..."buduj to proste"...

: 04 sie 2006, 13:01
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czy moze badała tą samą scianę przy pierwszych mrozach i na koniec zimy? "przemarzanie " więze się nierozerwalnie z zawigoceniem ściany , a to jest w czasie zimy coraz wyzsze. Szkoda też, że kamera nie uwzględnia odprowadzania ciepła przez fundament pod dom.

POROTHERMA 50

: 19 lis 2006, 20:09
autor: rafal.azikiewicz
Producent POROTHERMA 50 inforumje z eni etrzeba docieplac tych scian pod warunkiem ze uzyło sie murowania zaprawy termoizolacyjnej po co wogóle stawiac mur z 50cm?lepiej zaiswestowac w izolacje

: 19 lis 2006, 22:10
autor: paw_g_cio
Witam
Mury 50 cm to sie kiedyś bardzo dawno temu stawiało i to z cegły :) . A nawet z porothermu taka sciana dużo waży.
W obecnych czasach trzeba dążyć do jak najmniejszej grubości ściany murowanej (lżejszy budynek i oszczędność na fundamentach) a walory ciepłochronne ściany uzyskiwać po przez stosowanie izolacji termicznej.
Pozdrawiam

: 20 lis 2006, 9:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Izolacja to termos a nie ściana, czy dach. Musi być jednakowo gruba sucha!! i zamknięta.