Mam pytanie.
Mam dom wybudowany z keramzybetonu optiroc 24 majacy sciany dzialowe z porothermu 11.5. Mam podejrzenia, ze sciany dzialowe nie sa w zaden sposob kotwione do nosnych. Developer twierdzi ze sa, ale jakos stracilem do niego zaufanie. Czy jest sposob na to by to sprawdzic (juz zatynkowane).

ściany

: 20 kwie 2009, 19:45
autor: kielo
Skoro Deweloper twierdzi że jakoś są to niech poświęci troche czasu, pustaka rozkuje i udowodni albo przynajmniej pokarze w których miejscach są zakotwione

: 21 kwie 2009, 9:02
autor: Andrzeju
To nie takie proste. Developer mowi ze sa i nie widzi tym samym potrzeby sprawdzania, a ja wolalbym sie upewnic ale bez rozkuwania sciany. Moze wykrywacz metali bylby tutaj przydatny?

: 21 kwie 2009, 14:46
autor: MTW
a jeżeli kotwione jest na pustak ???
to wykrywacza pustaków jeszcze nie widziałem

: 21 kwie 2009, 14:50
autor: Andrzeju
Na pustak nie jest, bo widzialem sciane przed zatynkowaniem - nie wchodzila ona w nosna.

: 21 kwie 2009, 20:56
autor: MTW
a czy przy nośnej była fuga od góry do dołu ?

: 22 kwie 2009, 5:12
autor: Andrzeju
Fuga? To znaczy zaprawa? Byla - od gory do dolu na calej wysokosci

: 22 kwie 2009, 7:47
autor: MTW
no to w tym przypadku wykrywacz metali powinien wystarczyć
kotwi się takie ściany prętem 6 więc trochę żelaztwa tam jest

: 22 kwie 2009, 7:53
autor: Andrzeju
Dzieki za podpowiedz. W takim razie rozgladne sie by pozyczyc taki wykrywacz metali. Dziekuje