Strona 1 z 1
ściana oddzielająca kotłownię od części mieszkalnej
: 14 wrz 2008, 16:19
autor: glazar
Witam.
Proszę o poradę czy na jednej kondygnacji można oddzielić kotłownię od pokoju przez postawienie ścianki k.g. stosując płyty ognioodporne -czy musi to być ściana tradycyjnie murowana z tynkiem wapiennym?
Proszę o poradę
Re: ściana oddzielająca kotłownię od części mieszkalnej
: 16 wrz 2008, 15:36
autor: jochwaw
glazar pisze:Witam.
Proszę o poradę czy na jednej kondygnacji można oddzielić kotłownię od pokoju przez postawienie ścianki k.g. stosując płyty ognioodporne -czy musi to być ściana tradycyjnie murowana z tynkiem wapiennym?
Proszę o poradę
Rodzaj ściany określaja przepisy przeciwpożarowe.W twoim przypadku
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (DZ.U.2002 nr 75 poz 690 z.późn zm.) w paragrafie 220 określa, że dla kotłowni musi byc odpornośc ogniowa określona kodem
EI-60
To jest 60 minut odporności.Jest to oczywiście
wymagane minimum.
Ponieważ chcesz tą ściankę zrobic z g/k to stosując płyty ognioodporne GKF to
musisz dać obustronnie podwójnie z wełną mineralną to uzyskasz już
EI-90.
Jak dasz obustronnie pojedyńczą GKF to uzyskasz
jedynie EI-30 a więc
za mało.
Nie dawaj płyt zwykłych (GKB) bo uzyskasz dla podwójnego obustronnego płytowania tylko EI-30 a dla obustronnie pojedyńczej - bez klasy odporności ogniowej
Przykład jak ma to wygladać spórz na link:
rigips.pl/strony/biblioteka/04_literatura/katalog_techniczny/pdf/34004.pdf
: 17 wrz 2008, 21:41
autor: glazar
Serdeczne dzięki za poradę.
Wobec powyższych informacji ze względu na koszt materiałów zdecyduję się chyba na ściankę z białego pustaka 8 oraz dwustronny tynk. Taka tradycyjna technologia ma chyba wytrzymałość ogniową 60 min?