Strona 1 z 1

Strop TERIVA podparty na murze

: 27 cze 2008, 15:06
autor: MKaczy
Dom z poddaszem użytkowym, murarze ułożyli strop Teriva I (ok.150m2) , belki oparli bezpośrednio na murze tzn. na ostatniej warstwie cegły (siporeks).
Ale dzisiaj znajomy zwrócił mi uwagę ze u jego jak robili to belki były lekko uniesione na stemplach tak aby przy wylewaniu stropu z gruchy beton ładnie wlał sie pomiędzy belki, od spodu, przy ścianach był osłonięty deskami aby beton sie nie wylał na parter.

Czy to co zrobili moi murarze może zostać? Kierownik budowy wyjechał na urlop i nie wiem co robić, a jutro mam termin wylewania stropu.

Dziękuje za podpowiedz

: 27 cze 2008, 21:26
autor: fruzin
Jeżeli belki leżą bezpośrednio na suporku to niedobrze, ale jeżeli zrobili choć jedną warstwę z cegły ceramicznej i na niej położyli belki to nie będzie źle (choć mnie bardziej odpowiada wariant z tzw. opuszczonym wieńcem tj jak u twojego znajomego).
Pozdrawiam