Strona 1 z 1

Wzmocnienie istniejącego stropu?

: 12 kwie 2007, 9:41
autor: akte
Proszę o radę

Zamierzam nadbudować istniejący domek jednorodzinny. Domek był budowany w różnych epokach i też różne posiada stropy. Na jednej połowie jest strop Kleina, na drugiej zaś monolityczny o grubości 9cm. Jeśli chodzi o ten pierwszy ja i Pani konstruktor jesteśmy spokojni, ten drugi natomiast wymaga wg. konstruktorki wzmocnienia. Propozycja jest taka ażeby na istniejący strop wylać następną warstwę betonu zbrojonego drutem, a następnie styropian i wylewka ostateczna. Powierzchnia całkowita pod tym stropem to około 35m, a największe pomieszczenie ma wymiary 385x476.
1. Czy zaproponowany sposób wzmocnienia zda egzamin?
2. Czy na stropie żelbetonowym należy położyć folię, a następnie na to np.styropian?

: 15 kwie 2007, 20:49
autor: Andrzej Wilhelmi
Nowy strop musi spoczywać na ścianach i powinien być zbrojony prętami a nie drutem. Przed zalewaniem należy podeprzeć stary strop! Paroizolacja nie jest potrzebna.Pozdrawiam.

: 19 kwie 2007, 21:57
autor: Paulopp
A czy ta decyzja była poprzedzona obliczeniami konstrukcyjnymi fundamentów?? Poprawne obliczenia w stanach granicznych nośności zachowują 10% poziom bezpieczeństwa a nadbudowanie kolejnej kondygnacji wiąże się z dociążeniem konstrukcji przekraczającej ten zapas. Z mojej wiedzy wynika, że 90% budynków jednorodzinnych nie da się nadbudować bez ingerencji w fudamenty :)

: 23 lip 2007, 0:34
autor: markosz
Nie bardzo rozumiem intencje pani konstruktor.
Dlaczego chce ktoœ wzmacniać strop nadbudowujšc kondygnację?
Nadbudówkę należy zaprojektować tak aby obcišżenia przekazały się osiowo na elementy konstrukcyjne dolnej kondygnacji tj œciany noœne, słupy itp.

Co do samego stropu
Bez odkucia strefy podporowej przy œcianach zewnętrznych to tylko pogorszy sytuację
bo docišży istniejšcy stop.
Proszę pamiętać, że strop musi się na czymœ oprzeć.
Poza tym jak poprzednicy wspomnieli co z noœnoœciš podłoża, fundamentów, œcian dolnej kondygnacji?

: 16 sie 2007, 8:45
autor: akte
Witam wszystkich!
Dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
Mam pytanie: jeżeli płyta wzmacniająca ten strop wg. projektu ma mieć 10cm grubości to na jakiej wysokości zgodnie ze sztuką powinno znajdować się w niej zbrojenie? Innymi słowy jak wysokie powinny być zastosowane dystanse?