Strona 1 z 1
zbrojenie w strpie ackermana
: 11 sty 2013, 14:04
autor: magda21
Witam.
Proszę o pomoc dotyczącą zbrojenia stropu ackermana. Z obliczeń wynika zbrojenie o średnicy 18mm stal B500SP a wiem że takich średnic w tych stropach się nie stosuje, co w takich sytuacjach należy zrobić?
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 11 sty 2013, 14:58
autor: IWB
zamawiać i odbierać towar zgodnie z kartą techniczną i deklaracją producenta
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 11 sty 2013, 17:42
autor: fruzin
Dać wyższy pustak a jak i to mało to cegłę dziurawkę na pustak Akermana - i oczywiście przeliczyć jeszcze raz.
Im wyższe żebro tym mniejsze siły w przekroju, tylko nie wiem czy wysokość stropu jest dla Ciebie ograniczona.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 11 sty 2013, 18:44
autor: magda21
Wysokośc pustaka ackermana przyjełam 20 cm + 3cm nadbetonu. Wysokosci stropu nie mam ograniczonej. Spotkałam się z taką informacja że można pustaki odsunać od siebie, ale nie wiem czy jest to zgodne z zaleceniami producenta czy jakimiś normami, czy można to jakoś obliczyć?
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 11 sty 2013, 22:25
autor: Darek-jg
magda21 pisze:Witam.
Proszę o pomoc dotyczącą zbrojenia stropu ackermana. Z obliczeń wynika zbrojenie o średnicy 18mm stal B500SP a wiem że takich średnic w tych stropach się nie stosuje, co w takich sytuacjach należy zrobić?
Witam,albo masz bardzo długie belki , albo bardzo duże obciążenie,albo przyjęłaś do obliczeń obciążenia na metr kwadratowy stropu i wyliczywszy zbrojenie uznałaś że wszystko ma być w jednym miejscu a takich żeber jest 3 na każdy metr stropu-może tu jest błąd.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 12 sty 2013, 0:57
autor: magda21
Żebro mam trójprzęslowe 7,67 2,50 7,67m obciążenia stale +użytkowe ok 11kN/m2 a na jedno żebro 3,28kN/m2. Policzyłam jeszcze raz to żebro przyjmując tym razem pustak 22cm + 4cm beton to zbrojenie wyszlo 16mm.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 12 sty 2013, 10:54
autor: Jacek Danielewski
Strop na obciążenia użytkowe jak dla garaży i powierzchni ruchu pojazdów ?
Proponuje zweryfikować kategorie użytkową.wg EN 1991-1-1:2002
A - Powierzchnie mieszkalne Pokoje w budynkach mieszkalnych i w domach, pokoje i sale
w szpitalach, sypialnie w hotelach i na stancjach, kuchnie i toalety
A - Stropy od qk 1,5 do 2,0 kN/m2
D Powierzchnie handlowe
D1: Powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej.
D2: Powierzchnie w domach towarowych.
D1, D2 qk od 4,0 do 5,0
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 14 sty 2013, 13:00
autor: fruzin
magda21 pisze:Żebro mam trójprzęslowe 7,67 2,50 7,67m obciążenia stale +użytkowe ok 11kN/m2 a na jedno żebro 3,28kN/m2. Policzyłam jeszcze raz to żebro przyjmując tym razem pustak 22cm + 4cm beton to zbrojenie wyszlo 16mm.
7,67 to dość sporo jak na żelbet ale jak widać wyszło Ci. Brawo.
Czy można rozsunąć pustaki? Można, ale wyjdzie Ci szersze żebro i tym samy cięższy strop.
Kilka prób obliczeniowych i znajdzie się optimum.
Rozumiem, że to czysto akademicki przypadek...
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 15 sty 2013, 12:37
autor: magda21
Witam,
Bardzo dziękuje za wszystkie udzielone wskazowki, byly pomocne.
Musiałam zmodyfikować rozpiętość przęseł w żebrze.
Jeszcze dodam, że był to projekt na studiach.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
: 16 sty 2013, 19:33
autor: fruzin
Jak się pojawia mądre pytanie to i znajdą się mądre podpowiedzi.
Lekcji nie odrabiamy. Chętnie podpowiadamy lub naprowadzamy na właściwy tor.
Pozdrawiam