Strona 1 z 1

Nowa podłoga na stropie gęstożebrowym DMS

: 20 kwie 2012, 9:16
autor: Oktawian83
Witam wszystkich.
Sprawa ma się następująco.
mieszkanie w bloku z lat 60 XX wieku.
występujące stropy to stropy DMS z rostawem żeber co 65 cm.
rozpiętość modularna stropu w jednej części mieszkania belki o dł 580 cm w drugiej 480 cm.

Orginalna podłoga na stropie składała się z desek sosnowych na legarach między którymi znajdował się żużel , około 5-7 cm.

cała podłoga zostałą usunięta, został goły strop,

musze wykonać nową posadze, jako podkład pod płytki oraz panele,

koncepcja jest taka:
- pianka wygłuszająca w 2 warstaw po 0.5 cm
- folia budowlana
- wylewka cementowa z mixokreta zbrojona włóknami o grubości 4 max 5 cm.

zaznaczam ,że zgode wspólnoty na przeprowadzenie takiej posadzki posiadam,
jednak mam watpliwości czy obciążenie.
w ogóle w internecie skąpo jest na temat stropów DMS, jeżeli ktoś posiada takie materiały w wersji elektronicznej chetnie się wczytam,

Re: Nowa podłoga na stropie gęstożebrowym DMS

: 24 kwie 2012, 9:41
autor: okm
witam, MIAŁEM TEN SAM PROBLEM ALE JA NAJPIERW ZROBILEM A POZNIEJ SIE MARTWILEM!!! DMS to strop ktorego juz sie nie projektuje, 5 cm z mixokreta to ok 100 kg na 1 m2 obciazenia, ja tez wylałem z mixo a pozniej sie martwilem czy sie nie zawali, zrob cos lekkiego, plyte osb albo jakas lekka posadzke a nie cement z piachem, oczywiscie wszystko mozna przeliczac przez konstruktora i to jest najlepsze rozwiazanie ale cement z piachem to ciezki balast na stropie. sam tak zrobilem, pozniej martwilem sie jak wzmocnic strop bo na 100m2 to w sumie wyszlo ok 10 ton na calosci a to duzo,