Strona 1 z 1

Przykład zbrojenia, pytanie teoretyczne

: 21 wrz 2011, 9:13
autor: mariooo_87
Witam,
mam pytanie do osób znających się na konstruowaniu zbrojenia stropów (nie mam zamiaru tego wykonywać, poprostu jest to pytanie teoretyczne;)

Dajmy na to, że mamy sytuację jak na rzucie i chcielibyśmy wszystko przykryć 3 płytami jednokierunkowo zbrojonymi.

Obrazek

Pytania:
- czy w polu 4,47m x 8,11m można zastosować strop jednokierunkowo zbrojony? Niby jest warunek, że 2x4,47m < 8,11m, ale czy można go zignorować w tym wypadku?
- jeśli można, to jak zbroi się okolice komina? czy da się to zrobić?
- jak wygląda połączenie zbrojenia płyty 2,29m x 8,65m z pozostałymi dwiema płytami, bo pracują w innych kierunkach, czy jest tam konieczne zbrojenie górą? jeśli tak jak to się konstruuje?

Z góry dzięki na odpowiedź na TEORETYCZNE pytanie. Wiem, że gdybym chciał to budować to należy się udać do uprawnionego konstruktora.
Pozdrawiam

Re: Przykład zbrojenia, pytanie teoretyczne

: 23 wrz 2011, 15:47
autor: fruzin
1. Zignorować nie można, ale nie oznacza to, że się nie da. Po prostu moment zginający w poprzek będzie nieco większy a zbrojenie rozdzielcze przeniesie te obciążenia.
2. W tym przypadku wzdłuż komina robi się dwie belki ukryte, a pomiędzy nimi jest poprzeczne wypełnienie - spróbuj ułożyć na tym strop np. teriva to zrozumiesz.
3. Teoretycznie zbrojenie górą nie jest konieczne, ale w praktyce daje się takie zbrojenie - zmniejsza to ugięcia stropu oraz ryzyko pękania betonu w strefie podporowej.
Zdrówka