1) Strop Teriva od Teriva 1-bis różni się znaczaco cieżarem własnym. Ten pierwszy jest wysokości 24 cm a ten drugi 26,5 cm!Ponieważ użyte są wyższe belki z Terivy 1-bis powinieneś przyjąć cięzar własny nie 2,68 kN/m2 lecz 3,57 kN/m2
Belki stropowe od różnych typów terivy wysokością się w zasadzie nie różnią, różni je tylko ilość zbrojenia, o wysokości konstrukcyjnej stropów i jego masie decydują użyte garnki. Skoro garnki są od jedynki to masa będzie jak dla jedynki (bez tego dodatkowego (7cm) nadbetonu).
.Czy belki lepsze? Hmmm jeśli rozstaw belek Terivy bis jest 45 cm a "jedynki" 60 cm znaczy że nie bardzo
Belki od bisa dopuszczają większe rozpiętości, bo do 7,20m a jedynka tylko do 6m. Jeśli chodzi o zbrojenie to dla jedynki belka 6m (maks) ma 2*fi8+2*fi10, dla bisa belka 6,60m (o takiej pisze inwestor) ma 2*fi8+fi14. Więc tu się poprawiam belka od bisa przy potrzebnej długości ma minimalnie mniejsze pole zbrojenia, a więc i nośność.
Ok - można przyjąć że faktycznie q własne będzie niższe z powodu tego rozstawu narzuconego przez garki "jedynki" ale wówczas trzeba by było obliczyć nośność belki (stropu) dla takiego rozstawu a czuję że będzie zdecydowanie mniejsze niż q char max=7,21 kN/m2.
Tu masz częściowo rację bo większy rozstaw daje mniejszą ilość zbrojenia na jeden metr bieżący, ale większa jest wysokość użyteczna przekroju (ten zbyt nadlany beton) , wiadomo większy rozstaw obniża nośność liniowo, natomiast większa wysokość daje wzrost nośności w drugiej potędze.
To jak nośność tego tworu ma się do nośności katalogowej bisa jest sprawą dyskusyjną, bo raz nośność spada liniowo, a z drugiej strony rośnie w drugiej potędze, to by trzeba było dokładnie policzyć. Natomiast jestem pewien że nośność "tworu" jest większa od nośności katalogowej jedynki.
Nie wiem jak Ci mogło wyjść obciążenie od wykończeń i ścianek działowych raptem 2,04 kN/m2.
Wartość 2,04kN/m2 jest z wymienionej już przeze mnie tabelki, w której są obciążenia dopuszczalne dla terivy. Jest to wartość wystarczająca jeśli nie uwzględni się obciążenia zastępczego od ścianek działowych i belki które mają jakąś styczność ze ścianką działową policzy się dokładnie i ewentualnie da w tym miejscu belkę podwójną.
Daje to razem 0,48 kN/m2 zamiast 0,36 kN/m2
Ja tam policzyłem 1cm tynk i 12mm OSB (być może trochę chudo) ale mi starczyło te 0,36kN/m2
BLE+Wujek8 O kurcze!!! ugięcie 5cm
O ugięciu się wypowiadałem zanim poznałem jego faktyczną wartość, z reguły terivy są sztywne i nie ma tam nawet potrzeby dokładnego sprawdzania ugięć. Natomiast w tym przypadku tak duża wartość może wynikać z tego że w trakcie wylewania betonu i przed jego związaniem strop nie był montażowo podparty, lub był podparty nieprawidłowo.
Ostatecznie to jestem zdania że strop być może da się jeszcze uratować i niczym go nie podpierać, trzeba tylko dokładnie go wyliczyć, musi to zrobić i podpisać uprawniony konstruktor.
Jeśli to nie podziała to dopiero bym rozmawiał o rozwiązaniach wzmocnienia, a mam już nawet jeden dość ciekawy i mało inwazyjny sposób