Strona 1 z 1

zbrojnie plyty monolitycznej

: 09 lut 2010, 13:53
autor: oppo
Witam,
Chcialbym sie zapytac o zbrojenie gorne w plycie stropowej monolitycznej nad scianami zelbetowymi, czy wogole sie stosuje, jak tak to jak ono ma wygladac?
plyta utwierdzona w scianach na obwodzie

Obrazek

Re: zbrojnie plyty monolitycznej

: 09 lut 2010, 19:34
autor: Młotek
Zbrojenie nad podporą w płycie wieloprzęsłowej stosuje się ZAWSZE, zarówno nad ścianami, ścianą czy słupem. W płycie jednoprzęsłowej również jest potrzebne gdy jest przyłożony moment podporowy do końców płyty.
Jak ono ma wyglądać? Schematy zbrojenia górnego płyty nad podporą liniową- ścianą są podobne jak w paśmie międzysłupowym na zamieszczonym przez Ciebie rysunku. Co się zaś tyczy ilości zbrojenia to należy dokonać szczegółowej analizy i obliczeń konstrukcyjnych.

Re: zbrojnie plyty monolitycznej

: 09 lut 2010, 19:53
autor: ciekawski83
czy na słupie czy na utwierdzeniu na górze zawsze są duże momenty, a duże rozciąganie zbroi się

Re: zbrojnie plyty monolitycznej

: 09 lut 2010, 23:14
autor: oppo
Dzieki za szybka odpowiedz. A jeszcze jedna sprawa: Na jaka dlugosc powinno wchodzic zbrojenie w plyte od krawedzi sciany?

Re: zbrojnie plyty monolitycznej

: 10 lut 2010, 0:54
autor: student87
Pręt zbrojenia przy ścianie powinien wchodzić w płytę na głębokość min. 1/10 rozstawu żeber (o ile to strop płytowo-żebrowy) lub rozstawu podpór.