Strona 1 z 1

WZMOCNIENIE STROPU

: 10 kwie 2009, 23:00
autor: miś9666
Witam wszystkich. Robie remont starego domu i chciałbym wzmocnić strop.który jest wykonany z dwuteowników. DOM 10X9m, wewnątrz dwie ściany działowe krzyżujące się ale niestety na jedną cegłę. Mam zamiar przerobić strych na poddasze użytkowe a na dole duży łuk łączący dwa pomieszczenia.
Co myślicie o wzmocnieniu tego stropu stosując dwa dwuteowniki przebiegające pod starymi prostopadle do nich oparte na ścianach zewnętrznych(40cm),oraz na sirodkowej (działowej). oczywiście w otworach pod tregry zrobie poduszki betonowe i podłoże blachy, a całość b edę podbijał metalowymi klinami.
taki sufit można potem obrobić płytami KG.
MOŻE KTOŚ JUŻ ROBIŁ COŚ TAKIEGO BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA WYPOWIEDZI NA TEN TEMAT.

: 11 kwie 2009, 7:46
autor: MTW
można robić i inne cuda ale niestety w oparciu o fachowca z uprawnieniami konstrukcyjnymi .
wyliczy ci to co jest niezbędne do zastosowania żeby zdało to egzamin a nie popsuło tego co jest.
w zarysie kierunek koncepcji wydaje się być prawidłowy

: 11 kwie 2009, 9:45
autor: przemol
słuchaj pomysł nie trafiony bo bedziesz potrzebował naprawde sporego dwuteownika który przeniesie cięzar stropu plus stare dwuteowniki. lepiej spasoeac je miedzy stare ale pamietaj że bez wizji lokalnej konstruktora to lepiej nie kombinuj

: 11 kwie 2009, 17:28
autor: miś9666
pomysł ten konsultowałem z projektantem,ale on nic nie obliczał. tregry stare to 120 a te nowe chciałbym daĆ 140. Myślę że jeśli nie pomoże to napewno nie zaszkodzi.

: 11 kwie 2009, 18:06
autor: fruzin
Lepiej pomyśl nad konstrukcją zespoloną!!!
Sam projektowałem strop na belkach IPN 140 + 6 cm betonu (C25/30) i nośność takiego stropu wynosiła 250% tego co same belki 140 mogą przenieść.
Wprawny konstruktor obliczy ci to, a wykonanie też nie należy do najtrudniejszych.

Podpowiem jeszcze, że jako łączniki stosowałem kątowniki nierównoramienne (norma PN-B-03300:2006 dopuszcza takie).

Jak dla mnie takie rozwiązanie jest super:
- nieznaczny wzrost ciężaru stropu
- znaczny wzrost nośności (o 150%)
- większa sztywność
- proste wykonanie

Naprawdę zastanów się nad tym
schemacik tu:
Obrazek
Pozdrawiam

: 12 kwie 2009, 0:11
autor: MTW
miś9666 pisze:pomysł ten konsultowałem z projektantem,ale on nic nie obliczał. tregry stare to 120 a te nowe chciałbym daĆ 140. Myślę że jeśli nie pomoże to napewno nie zaszkodzi.
dlatego właśnie pisałem dość wyraźnie inspektor z uprawnieniami konstrukcyjnymi , architekt to niestety nie to samo.
a położysz to w niewłaściwym miejscu i się okaże że zaszkodziło .
można zrobić podciąg - można zrobić nadciąg wszystko zależne od miejsca ale zdecydowanie pod czujnym okiem fachowca

: 12 kwie 2009, 7:28
autor: miś9666
Dobry pomysł z tan konstrukcją zespolona, ale musiałbym wykuwać strop pomiędzy dwuteownikami i zalewać jeszcze raz ,Pozdrawiam

: 12 kwie 2009, 20:51
autor: fruzin
Dlaczego uważasz, że musisz skuwać. A czy jak wszystko zostanie to będzie tragedia?
Moim zdaniem można ten fakt wykorzystać jako "tracone" deskowanie płyty betonowej.
Zbyt dosłownie odczytałeś schemat. :)
Pozdrawiam